Esodo da autorimessa

Messaggio da lema87 »

Buongiorno,
il progetto in questione prevede una autorimessa interrata (a quota -3,00m circa) di superficie inferiore ai 1.000mq.
L'esodo avviene tramite una scala, alla quale si accede mediante filtro fumo, e tramite la rampa carrabile.

Quesito: è ammesso secondo voi che la scala non sia protetta (o va in contrasto con il punto S.4.7, comma 2.a)?
La scala è una scala aperta, poiché appartiene al comparto multipiano soprastante (composto da 2 piani fuori terra), ospitante spazi polifunzionali e di ristorazione (no attività soggetta); vi è solo un filtro fumo di collegamento con l'autorimessa.

Grazie.
Gmeister
Messaggi: 657
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: Esodo da autorimessa

Messaggio da Gmeister »

Scusami, è un po' difficile immaginarselo: se dall'autorimessa attraversi un filtro a prova di fumo, oltre il quale c'è una scala che senza ulteriori "porte" va ai piani superiori dove ci sono quelle attività, a naso direi che va bene, perchè da come la racconti l'autorimessa si sviluppa su un solo piano.
Quella scala, essendo oltre il filtro a prova di fumo, va valutata con ciò che c'è sopra. Se ciò che c'è sopra ammette una scala del genere, non vedo problemi.