Variante al progetto

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
fabbretto
Messaggi: 866
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Variante al progetto

Messaggio da fabbretto »

In una autorimessa con progetto approvato ci sono state modiche alle uscite: non escono piu su spazio scoperto ma su uno spazio che solo per metà è scoperto, per poi transitare su uno spazio coperto.
Il funzionario mi ha detto di presentare una variante.
La domanda è questa: visto che all'interno non è stato modificato nulla rispetto al precedente progetto approvato, è sufficiente una Istanza di Valutazione progetto costituita da una relazione ed elaborato grafico in cui si illustra la variante senza dover ripresentare il progetto per tutta l'autorimessa.
Grazie.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3780
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Variante al progetto

Messaggio da weareblind »

Secondo me no. Ti cambia anche la aerazione (offset), ti cambia la necessità di copertura degli idranti.
fabbretto
Messaggi: 866
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Variante al progetto

Messaggio da fabbretto »

Ciao.

Provo a spiegarmi perchè ovviamente non conoscendo il progetto è difficile dare delle indicazioni.

Sia nel vecchio progetto che nella variante, la parete non presenta aperture di aerazione verso spazio scoperto, si tratta di pareti cieche.
le porte delle U.S. ubicate su tale parete sono state previste EI dal vecchio progettista.
Quindi in fatto che lo spazio prospiciente sia scoperto o no è ininfluente dal punto di vista delle ventilazioni, ma modifica solo parzialmente l'esodo all'esterno, che sia un caso che nell'altro avviene comunque in sicurezza.

Inoltre, il vecchio progetto è stato approvato con un paio di criticità, e se rimettessi mano anche all'interno sarebbe un problema visto che hanno finito i lavori. :oops:

La variante quindi non riguarda gli aspetti "interni" all'autorimessa ma solo la parte esterna ad essa.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3780
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Variante al progetto

Messaggio da weareblind »

Ma non è ininfluente. Ok, non avevi mq aeranti su quella parete, ma adesso non so se rispetti l'offset del capitolo S.8.
Parimenti, non so se copri ancora tutto con la manichetta idranti, né se i m lineari di percorso sono rispettati.
Se ho ben capito hai aumentato la superficie coperta.
fabbretto
Messaggi: 866
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Variante al progetto

Messaggio da fabbretto »

Si, tutto ciò che era previsto nel vecchio progetto è rispettato.
Non ho aumentato la superficie coperta dell'autorimessa, solo all'esterno sarà presente la copertura del pilotis del fabbricato che copre parzialmente una delle 4 uscite ma stiamo comunque parlando di uno spazio ben aerato.
L'unico problema potrebbe essere un incendio nel pilotis dell'edifico di fronte...
Rispondi