Per il calcolo del carico di incendio col metodo statistico, il codice di prevenzione incendi al paragrafo "S.2.9.1 Indicazioni aggiuntive sulla determinazione statistica del carico di incendio" riporta:
1. Per calcolare il valore al frattile 80% del carico di incendio partendo da valori
reperiti in letteratura tecnica, da considerare come valori medi, è necessario
moltiplicare il valore medio per un coefficiente amplificativo, secondo i seguenti
criteri:
a. per attività con variabilità molto limitate per quanto riguarda il mobilio o le
merci in deposito, come ad esempio abitazioni, alberghi, ospedali, uffici e
scuole è possibile scegliere un valore del coefficiente moltiplicativo compreso
tra 1,20 e 1,50;
b. per attività con variabilità maggiori per quanto riguarda il mobilio o le merci
in deposito, come ad esempio centri commerciali, grandi magazzini attività
industriali è possibile scegliere un valore del coefficiente moltiplicativo
compreso tra 1,20 e 1,75.
All’interno di tali intervalli può essere individuato il valore del coefficiente appropriato
alla trattazione del caso in esame.
Nel caso di un'attività commerciale “ATTIVITA’ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI MOBILI PER LA CASA”, dall'archivio Claraf scelgo un carico di incendio medio di 500 MJ/mq che andrebbe moltiplicato per un coefficiente moltiplicativo di cui sopra. Deve obbligatoriamente essere scelto il valore compreso tra gli intervalli 1,20 e 1,75 oppure il progettista può scegliere anche un valore paria 1,00?
Calcolo del carico di incendio metodo statistico
Moderatore: Edilclima
Re: Calcolo del carico di incendio metodo statistico
valori inferiori non si possono applicare.MICO65 ha scritto: sab gen 18, 2025 18:00 All’interno di tali intervalli può essere individuato il valore del coefficiente appropriato
alla trattazione del caso in esame.
la semplificazione chiede almeno un coeff. 1,2.
prova a fare un calcolo dettagliato se ti conviene..
Re: Calcolo del carico di incendio metodo statistico
Ok per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo con un valore minimo di 1,2.
Faccio un esempio di calcolo col metodo statistico al riguardo:
- ipotizzo un' area lorda oggetto di esposizione e vendita di circa 1000 mq;
- in tale area, la superficie massima occupabile dall'arredamento esposto è di 800 mq.
Calcolo col metodo statistico il carico di incendio:
- 800 mq x (500 MJ/mq x fattore moltiplicativo 1,2)= calore sviluppabile nell'area lorda (1000 mq) =480.000 MJ.
Domanda: è corretto il seguente calcolo del carico di incendio specifico Qf?
Qf=480.000 MJ/(sup. lorda=1000 mq)= 480 MJ/mq?
Faccio un esempio di calcolo col metodo statistico al riguardo:
- ipotizzo un' area lorda oggetto di esposizione e vendita di circa 1000 mq;
- in tale area, la superficie massima occupabile dall'arredamento esposto è di 800 mq.
Calcolo col metodo statistico il carico di incendio:
- 800 mq x (500 MJ/mq x fattore moltiplicativo 1,2)= calore sviluppabile nell'area lorda (1000 mq) =480.000 MJ.
Domanda: è corretto il seguente calcolo del carico di incendio specifico Qf?
Qf=480.000 MJ/(sup. lorda=1000 mq)= 480 MJ/mq?