Pompa di calore aria - acqua samsung AE120RXYDEG/EU
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 1
- Iscritto il: ven gen 10, 2025 14:59
Pompa di calore aria - acqua samsung AE120RXYDEG/EU
Buonasera, da poco ho installato la pompa di calore Samsung AE120RXYDEG/EU per riscaldamento e raffrescamento impianto radiante. La stessa è gestita dal Samsung Pannello comandi a filo sistema EHS MWR-WW10N, abbinato a dei termostati Bticino living now. Il problema da me riscontrato è il seguente: dopo che in tutte le stanze i termostati raggiungono la temperatura impostata sul pannello di controllo esce il seguente allarme: Ind. UtàInt 200000 Cod. errore: E911. La pompa si ferma e per resettare l'allarme e falla ripartire bisogna resettarla da locale. Cosi facendo non lavora in H24 . A voi è successo qualcosa di simile?

Re: Pompa di calore aria - acqua samsung AE120RXYDEG/EU
Ciao,
Quell'allarme esce quando il flussostato rileva un portata di acqua troppo bassa, direi che la colpa è data dai termostati che, raggiunta la temperatura, chiudono tutte le testine termostatiche e occludono l'acqua del circolatore.
Non sono un tecnico, ma i problemi potrebbero essere 2:
Non è stata montata la valvola di sfioro fra mandata e ritorno (oppure c'è ma non e stata tarata correttamente)
Non è stato cablato il contatto delle testine termostatiche, ammesso che sia un impianto con radiante a pavimento, all'ingresso della PDC (oppure il cablaggio c'è, ma non è stata impostata la PDC per rilevarlo)
Luca
Quell'allarme esce quando il flussostato rileva un portata di acqua troppo bassa, direi che la colpa è data dai termostati che, raggiunta la temperatura, chiudono tutte le testine termostatiche e occludono l'acqua del circolatore.
Non sono un tecnico, ma i problemi potrebbero essere 2:
Non è stata montata la valvola di sfioro fra mandata e ritorno (oppure c'è ma non e stata tarata correttamente)
Non è stato cablato il contatto delle testine termostatiche, ammesso che sia un impianto con radiante a pavimento, all'ingresso della PDC (oppure il cablaggio c'è, ma non è stata impostata la PDC per rilevarlo)