Obbligo isolamento sotto pavimento

Normativa Europea, Nazionale e Regionale sulla classificazione e certificazione energetica degli edifici, accreditamento tecnici, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
arch.dada22
Messaggi: 2
Iscritto il: mer nov 29, 2017 18:06

Obbligo isolamento sotto pavimento

Messaggio da arch.dada22 »

Buonasera,
Chiedo ai più esperti: in un fabbricato a destinazione commerciale i clienti vorrebbero realizzare un pavimento in cemento industriale sopra il pavimento esistente. Si tratta di un piano terra, dove il pavimento esistente è poggiato sul terreno. Si rientra nell'obbligo di rispettare la trasmittanza minima del decreto requisiti minimi? Oppure si potrebbe evitare?
Nel caso in cui i locali delimitati da questo nuovo pavimento non sono riscaldati come si procede?
Grazie
simcat
Messaggi: 1882
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: Obbligo isolamento sotto pavimento

Messaggio da simcat »

Per me sì.
Devi fare il calcolo come struttura-terreno; se l'ambiente fosse molto grande, ci sta che tu non necessiti di coibentazione, ma occhio alla condensa.

Nel caso non siano riscaldati...sei sicuro che lo possano essere?
Esa
Messaggi: 4104
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Obbligo isolamento sotto pavimento

Messaggio da Esa »

Si rientra nell'obbligo di rispettare la trasmittanza minima del decreto requisiti minimi? Oppure si potrebbe evitare?
Se uno presenta al cliente il calcolo di quanto gli costa riscaldare l'ambiente senza isolare il pavimento, il cliente chiederà subito come isolare, al minor prezzo possibile (tanto per cambiare), ovviamente!