Trasformatori ad olio - situazioni possibili

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
gigigalax
Messaggi: 49
Iscritto il: gio apr 14, 2022 09:54

Trasformatori ad olio - situazioni possibili

Messaggio da gigigalax »

Buongiorno a tutti,

domande da ignorante, un paio di situazioni riscontrate presso clienti che mi lasciano perplesso ma che vengono realizzate tutt'ora e che vengono supportate da professionisti in campo elettrico:

- installazione libera di trasformatore di media ad olio ( quantitativo olio < 1 mc) all'interno dei locali produttivi di attività non soggetta, senza compartimentazione: si può fare?

- installazione libera di trasformatore di media ad olio ( quantitativo olio < 1 mc) all'interno dei locali produttivi di attività soggetta (ad es. attività 37 o 54), senza compartimentazione: si può fare?

- installazione libera di trasformatore di media ad olio ( quantitativo olio > 1 mc) all'interno dei locali produttivi di attività non soggetta, senza compartimentazione: si può fare?

- installazione libera di trasformatore di media ad olio ( quantitativo olio > 1 mc) all'interno dei locali produttivi di attività soggetta (ad es. attività 37 o 54), senza compartimentazione: si può fare?

- installazione libera di trasformatore di media a secco (resina) all'interno dei locali produttivi di attività non soggetta, senza compartimentazione: si può fare?

- installazione libera di trasformatore di media a secco (resina) all'interno dei locali produttivi di attività soggetta (ad es. attività 37 o 54), senza compartimentazione: si può fare?

Grazie a chi darà un riscontro.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3756
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Trasformatori ad olio - situazioni possibili

Messaggio da weareblind »

gigigalax ha scritto: mer gen 08, 2025 12:29 - installazione libera di trasformatore di media ad olio ( quantitativo olio < 1 mc) all'interno dei locali produttivi di attività non soggetta, senza compartimentazione: si può fare?
Sì, in base alla VRI. Guarda la CEI 99-2 ovvero CEI EN IEC 61936-1 capitolo 8.7, protection against fire.
gigigalax ha scritto: mer gen 08, 2025 12:29 - installazione libera di trasformatore di media ad olio ( quantitativo olio < 1 mc) all'interno dei locali produttivi di attività soggetta (ad es. attività 37 o 54), senza compartimentazione: si può fare?
Libera no, se è soggetta... le attività citate prevedono parere preventivo. Non applicherai il D.M. 15/7/2014, ma la norma di progettazione, oggi Codice.
gigigalax ha scritto: mer gen 08, 2025 12:29 - installazione libera di trasformatore di media ad olio ( quantitativo olio > 1 mc) all'interno dei locali produttivi di attività non soggetta, senza compartimentazione: si può fare?
No. Devi applicare il D.M. 15/7/2014
gigigalax ha scritto: mer gen 08, 2025 12:29 - installazione libera di trasformatore di media ad olio ( quantitativo olio > 1 mc) all'interno dei locali produttivi di attività soggetta (ad es. attività 37 o 54), senza compartimentazione: si può fare?
No. Devi applicare il D.M. 15/7/2014
gigigalax ha scritto: mer gen 08, 2025 12:29 - installazione libera di trasformatore di media a secco (resina) all'interno dei locali produttivi di attività non soggetta, senza compartimentazione: si può fare?
Sì, in base alla VRI. Guarda la CEI 99-2 ovvero CEI EN IEC 61936-1 capitolo 8.7, protection against fire.
gigigalax ha scritto: mer gen 08, 2025 12:29 - installazione libera di trasformatore di media a secco (resina) all'interno dei locali produttivi di attività soggetta (ad es. attività 37 o 54), senza compartimentazione: si può fare?
Libera no, se è soggetta... le attività citate prevedono parere preventivo. Non applicherai il D.M. 15/7/2014, ma la norma di progettazione, oggi Codice.
fr-evt
Messaggi: 26
Iscritto il: mar apr 05, 2022 10:35

Re: Trasformatori ad olio - situazioni possibili

Messaggio da fr-evt »

weareblind ha scritto: mer gen 08, 2025 13:23
gigigalax ha scritto: mer gen 08, 2025 12:29 - installazione libera di trasformatore di media ad olio ( quantitativo olio < 1 mc) all'interno dei locali produttivi di attività non soggetta, senza compartimentazione: si può fare?
Sì, in base alla VRI. Guarda la CEI 99-2 ovvero CEI EN IEC 61936-1 capitolo 8.7, protection against fire.
Chiedo anche io...
Punto 8.7.2.4, "Indoor electrical power installations in industrial buildings" dice che "Transformers with coolant type O require the same provisions as in 8.7.2.3"
La tabella del punto 8.7.2.3 in questione dice che per trasformatori ad olio (O) con liquido in volume inferiore a 1000l sono richieste "safeguards" (che intendo come superfici perimetrali o contenitori del trasformatore) EI 60/REI 60.
Questo mi farebbe pensare che se ho un trasformatore ad olio all'interno di un edificio industriale devo SEMPRE porlo all'interno di un volume compartimentato...sbaglio?

Aggiungo un elemento alla discussione...nel caso di trasformatori esistenti senza suddette pareti di compartimentazione, è corretto farli adeguare alle nuove norme?
gigigalax
Messaggi: 49
Iscritto il: gio apr 14, 2022 09:54

Re: Trasformatori ad olio - situazioni possibili

Messaggio da gigigalax »

fr-evt ha scritto: mer gen 08, 2025 14:01 La tabella del punto 8.7.2.3 in questione dice che per trasformatori ad olio (O) con liquido in volume inferiore a 1000l sono richieste "safeguards" (che intendo come superfici perimetrali o contenitori del trasformatore) EI 60/REI 60.
Ho fatto la stessa considerazione e avrei fatto la stessa domanda...
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3756
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Trasformatori ad olio - situazioni possibili

Messaggio da weareblind »

Sempre legato alla VRI. Per me sì, va fatto.
Rispondi