Chiedo scusa,
devo realizzare una colonna antincendio in una scala di n. 8 piani ft.
La scala ha, ovviamente, una porta rei 120 ad ogni piano che la separa dal pianerottolo di sbarco dell'ascensore e ingresso agli appartamenti.
Poiche mi trovo in fase di progettazione mi chiedo se è opportuno (io credo di si) installare i naspi (uno per piano) al di fuori della scala e quindi posizionandoli sui pianerottoli. Ritengo che la scala, dovendo costituire un compartimento antincendio, debba comunque essere sempre protetta dalle porte rei che ovviamente devono rimanere sempre chiuse al fine di consentire il regolare e sicuro deflusso in caso di incendio.
Se posizionassi i naspi dentro al volume della scala, per usarli avrei la necessità di aprire le porte rei e quindi la scala diverrebbe non utilizzabile. Giusto ?? Un altro problema che devo affrontare è il volume occupato dall'alloggiamento dei naspi che è maggiore rispetto a quello di un semplice idrante uni 45
Posizionamento naspi
Moderatore: Edilclima
Re: Posizionamento naspi
non c'è nulla da inventare
norma UNI 10779:2021
7.5 Posizionamento degli apparecchi di erogazione
naspi o idranti a muro è una scelta progettuale, e prestazionale..
norma UNI 10779:2021
7.5 Posizionamento degli apparecchi di erogazione
naspi o idranti a muro è una scelta progettuale, e prestazionale..