Supercondominio ed eliminazione del teleriscaldamento condominiale.
Moderatore: Edilclima
Supercondominio ed eliminazione del teleriscaldamento condominiale.
In un Super condominio costituito da quattro condomini, alimentati da un dispendioso teleriscaldamento privato condominiale, con distribuzione dell'acqua calda e sanitaria in partenza da una singola centrale termica, sto proponendo la creazione di quattro pompe di calore indipendenti a servizio dei quattro condomini, posizionate in adiacenza di ogni corpo, abbandonando quindi il dispendioso impianto di teleriscaldamento e la distribuzione di acqua calda centralizzata. O qualche dubbio sulla compatibilità con l'ecobonus di un intervento del genere anche se da diagnosi energetica posso documentare un risparmio minimo di energia primaria del 50% (senza considerare il fotovoltaico!) . Di fatto non è una mera sostituzione dell'impianto precedente, ma nemmeno una trasformazione da impianto centralizzato ad impianto termo autonomo! Cosa ne pensate della compatibilità con l'ecobonus?
Re: Supercondominio ed eliminazione del teleriscaldamento condominiale.
Nel D.M 06/08/2020 Allegato A punto 10.2 è esclusa la trasformazione o il passaggio da impianti di climatizzazione invernale centralizzati per l'edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi.
Re: Supercondominio ed eliminazione del teleriscaldamento condominiale.
non è il caso in esame.lupo ha scritto: ven dic 27, 2024 10:58 Nel D.M 06/08/2020 Allegato A punto 10.2 è esclusa la trasformazione o il passaggio da impianti di climatizzazione invernale centralizzati per l'edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi.
a mio avviso potrebbe essere assimilabile ad un qualsiasi impianto in cui viene sostituito l'unico generatore esistente con nuovi in cascata.senergie ha scritto: sab dic 21, 2024 10:08 In un Super condominio costituito da quattro condomini, alimentati da un dispendioso teleriscaldamento privato condominiale, con distribuzione dell'acqua calda e sanitaria in partenza da una singola centrale termica, sto proponendo la creazione di quattro pompe di calore indipendenti a servizio dei quattro condomini, posizionate in adiacenza di ogni corpo, abbandonando quindi il dispendioso impianto di teleriscaldamento e la distribuzione di acqua calda centralizzata. O qualche dubbio sulla compatibilità con l'ecobonus di un intervento del genere anche se da diagnosi energetica posso documentare un risparmio minimo di energia primaria del 50% (senza considerare il fotovoltaico!) . Di fatto non è una mera sostituzione dell'impianto precedente, ma nemmeno una trasformazione da impianto centralizzato ad impianto termo autonomo! Cosa ne pensate della compatibilità con l'ecobonus?
- NoNickName
- Messaggi: 9424
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Supercondominio ed eliminazione del teleriscaldamento condominiale.
A me sembra proprio di sì, invece
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Supercondominio ed eliminazione del teleriscaldamento condominiale.
Ormai sono passati tanti anni, ma all'epoca dei fatti (2007 quindi primo ecobonus), ENEA mi rispose che equivaleva comunque al frazionamento (noi si sarebbe messo 13 centrali termiche al posto di quella unica centralizzata). Prova a fare un quesitosenergie ha scritto: sab dic 21, 2024 10:08 In un Super condominio costituito da quattro condomini, alimentati da un dispendioso teleriscaldamento privato condominiale, con distribuzione dell'acqua calda e sanitaria in partenza da una singola centrale termica, sto proponendo la creazione di quattro pompe di calore indipendenti a servizio dei quattro condomini, posizionate in adiacenza di ogni corpo, abbandonando quindi il dispendioso impianto di teleriscaldamento e la distribuzione di acqua calda centralizzata. O qualche dubbio sulla compatibilità con l'ecobonus di un intervento del genere anche se da diagnosi energetica posso documentare un risparmio minimo di energia primaria del 50% (senza considerare il fotovoltaico!) . Di fatto non è una mera sostituzione dell'impianto precedente, ma nemmeno una trasformazione da impianto centralizzato ad impianto termo autonomo! Cosa ne pensate della compatibilità con l'ecobonus?
Re: Supercondominio ed eliminazione del teleriscaldamento condominiale.
Direi che 4 impianti centralizzati che alimentano 12 alloggi non sono certamente impianti individuali autonomi.lupo ha scritto: ven dic 27, 2024 10:58 Nel D.M 06/08/2020 Allegato A punto 10.2 è esclusa la trasformazione o il passaggio da impianti di climatizzazione invernale centralizzati per l'edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi.
Ultima modifica di senergie il lun dic 30, 2024 09:32, modificato 1 volta in totale.
Re: Supercondominio ed eliminazione del teleriscaldamento condominiale.
Grazie, è il mio pensiero, peraltro confermato dalla diagnosi energetica che conferma un risparmio energetico ulteriore dall'eliminazione di delle reti di teleriscaldamento e della distribuzione dell'acs altamente energivori.archspf ha scritto: ven dic 27, 2024 11:33non è il caso in esame.lupo ha scritto: ven dic 27, 2024 10:58 Nel D.M 06/08/2020 Allegato A punto 10.2 è esclusa la trasformazione o il passaggio da impianti di climatizzazione invernale centralizzati per l'edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi.a mio avviso potrebbe essere assimilabile ad un qualsiasi impianto in cui viene sostituito l'unico generatore esistente con nuovi in cascata.senergie ha scritto: sab dic 21, 2024 10:08 In un Super condominio costituito da quattro condomini, alimentati da un dispendioso teleriscaldamento privato condominiale, con distribuzione dell'acqua calda e sanitaria in partenza da una singola centrale termica, sto proponendo la creazione di quattro pompe di calore indipendenti a servizio dei quattro condomini, posizionate in adiacenza di ogni corpo, abbandonando quindi il dispendioso impianto di teleriscaldamento e la distribuzione di acqua calda centralizzata. O qualche dubbio sulla compatibilità con l'ecobonus di un intervento del genere anche se da diagnosi energetica posso documentare un risparmio minimo di energia primaria del 50% (senza considerare il fotovoltaico!) . Di fatto non è una mera sostituzione dell'impianto precedente, ma nemmeno una trasformazione da impianto centralizzato ad impianto termo autonomo! Cosa ne pensate della compatibilità con l'ecobonus?