Limiti applicativi vernici intumescenti

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1505
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Limiti applicativi vernici intumescenti

Messaggio da travereticolare »

Buongiorno,

Visionando i rapporti ETA di vernici intumescenti, noto che sono testate con curva di riscaldamento lento conforme alla norma EN 13381-8. La curva di incendio a lento sviluppo è nettamente inferiore (nelle prime fasi) alla ISO 834 per poi, dopo 120 minuti, eguagliarsi.

Qui un'immagine: https://www.researchgate.net/publicatio ... -curve.png

La EN 13381-8:2013 Annex A riporta:
Questa esposizione, applicabile ai materiali reattivi per la protezione antincendio, viene utilizzata solo in circostanze particolari, quando si può prevedere che le prestazioni del prodotto esposto a un incendio fumante (smouldering fire) possano essere sostanzialmente inferiori rispetto a quelle ottenute esponendolo alla curva temperatura/tempo standard, e quando tale prova è specificata nei regolamenti edilizi nazionali dello Stato membro di destinazione.
Sembrerebbe quindi che le vernici intumescenti possano essere applicabili solo in determinate circostanze e/o attività? Sto sbagliando?

La UNI EN 1363-2:2001 richiamata all'interno della EN 13381 al capitolo 6 "Curva d'incendio a lento sviluppo" riporta però:
La resistenza al fuoco di alcuni prodotti, determinata utilizzando la curva normalizzata temperatura/tempo, specificata nella 1363-1, può essere significativamente ridotta per un incendio a lento sviluppo. Esempi sono costituiti dai prodotti che reagiscono sotto l'influenza del calore.
Qui invece intendo che è solamente un metodo di certificazione. La R xx ottenuta con vernici intumescenti è riferita alla curva da incendio lento e non rispetto alla ISO834.
Posso però applicare la vernice in qualsiasi attività, sia attività con crescita dell'incendio lenta, sia attività con crescita dell'incendio ultra-veloce.

Cosa ne pensate?

Grazie!
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3744
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Limiti applicativi vernici intumescenti

Messaggio da weareblind »

Mai accorto di questa cosa. Mai usate vernici intumescenti d'altra parte. Ti ringrazio e vado ad approfondire.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1505
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Limiti applicativi vernici intumescenti

Messaggio da travereticolare »

Ciao weare,

Grazie! aspetto un tuo parere allora!
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Terminus
Messaggi: 13528
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Limiti applicativi vernici intumescenti

Messaggio da Terminus »

Non mi è mai capitata questa cosa, quindi provo a ragionare al volo in funzione di quello che hai scritto.
Se la vernice ha prestazioni inferiori per un incendio a lento sviluppo, allora la prova è conservativa rispetto all'incendio normalizzato.
I risultati saranno a favore di sicurezza e potranno essere impiegati per le nostre certificazioni R.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1505
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Limiti applicativi vernici intumescenti

Messaggio da travereticolare »

Terminus ha scritto: lun dic 23, 2024 11:23 Non mi è mai capitata questa cosa, quindi provo a ragionare al volo in funzione di quello che hai scritto.
Se la vernice ha prestazioni inferiori per un incendio a lento sviluppo, allora la prova è conservativa rispetto all'incendio normalizzato.
I risultati saranno a favore di sicurezza e potranno essere impiegati per le nostre certificazioni R.
Ciao Terminus, grazie

Quindi, tu dici, può essere che per verificare che prodotti reattivi come le vernici intumescenti funzionino anche in condizioni di riscaldamento lento, si esegue un test di riscaldamento lento. Quindi, se la vernice si attiva con un curva di incendio inferiore alla curva ISO834, allora si attiverà anche con la curva di incendio normalizzato e quindi si è in favore di sicurezza.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3744
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Limiti applicativi vernici intumescenti

Messaggio da weareblind »

Terminus ha scritto: lun dic 23, 2024 11:23 Se la vernice ha prestazioni inferiori per un incendio a lento sviluppo, allora la prova è conservativa rispetto all'incendio normalizzato.
I risultati saranno a favore di sicurezza e potranno essere impiegati per le nostre certificazioni R.
Stessa riflessione. L'espansione della vernice avviene a temperatura molto inferiori alla standard, quindi è conservativa.
Rispondi