Visionando i rapporti ETA di vernici intumescenti, noto che sono testate con curva di riscaldamento lento conforme alla norma EN 13381-8. La curva di incendio a lento sviluppo è nettamente inferiore (nelle prime fasi) alla ISO 834 per poi, dopo 120 minuti, eguagliarsi.
Qui un'immagine: https://www.researchgate.net/publicatio ... -curve.png
La EN 13381-8:2013 Annex A riporta:
Sembrerebbe quindi che le vernici intumescenti possano essere applicabili solo in determinate circostanze e/o attività? Sto sbagliando?Questa esposizione, applicabile ai materiali reattivi per la protezione antincendio, viene utilizzata solo in circostanze particolari, quando si può prevedere che le prestazioni del prodotto esposto a un incendio fumante (smouldering fire) possano essere sostanzialmente inferiori rispetto a quelle ottenute esponendolo alla curva temperatura/tempo standard, e quando tale prova è specificata nei regolamenti edilizi nazionali dello Stato membro di destinazione.
La UNI EN 1363-2:2001 richiamata all'interno della EN 13381 al capitolo 6 "Curva d'incendio a lento sviluppo" riporta però:
Qui invece intendo che è solamente un metodo di certificazione. La R xx ottenuta con vernici intumescenti è riferita alla curva da incendio lento e non rispetto alla ISO834.La resistenza al fuoco di alcuni prodotti, determinata utilizzando la curva normalizzata temperatura/tempo, specificata nella 1363-1, può essere significativamente ridotta per un incendio a lento sviluppo. Esempi sono costituiti dai prodotti che reagiscono sotto l'influenza del calore.
Posso però applicare la vernice in qualsiasi attività, sia attività con crescita dell'incendio lenta, sia attività con crescita dell'incendio ultra-veloce.
Cosa ne pensate?
Grazie!