Spostamento gruppo antincendio

Messaggio da christian619 »

Devo spostare un gruppo antincendio con elettropompa e pompa pilota
da un locale ad un altro che dista 200 m...
Avremo 2 giorni critici dove la protezione idranti non sarà garantita..

Possiamo adottare delle procedure di cautela (informative aziendali,....)
o come possiamo gestire questo transitorio?
Franco79
Messaggi: 19
Iscritto il: mar feb 28, 2023 12:49

Re: Spostamento gruppo antincendio

Messaggio da Franco79 »

Secondo me l'unico modo è ricorrere alla vigilanza antincendio da parte dei VVF. Non conosco i costi esatti ma per un paio di giorni sarà circa 1000 euro.
Gmeister
Messaggi: 648
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: Spostamento gruppo antincendio

Messaggio da Gmeister »

Franco79 ha scritto: mer dic 18, 2024 10:08 Secondo me l'unico modo è ricorrere alla vigilanza antincendio da parte dei VVF. Non conosco i costi esatti ma per un paio di giorni sarà circa 1000 euro.
Ad un corso recente i VVF hanno detto che ricevono molte segnalazioni del genere. Solitamente, alla segnalazione, segue sopralluogo e nel 90% dei casi sanzione.

Consiglio di adottare le strafamose misure compensative, scritte, firmate, divulgate all'interno dell'azienda, e fare il lavoro
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3746
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Spostamento gruppo antincendio

Messaggio da weareblind »

Confermo. Come da capitolo S.5 del Codice.