DM 19 marzo 1990 contenitore-distributore gasolio

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
mgalvan
Messaggi: 216
Iscritto il: ven set 07, 2007 17:04

DM 19 marzo 1990 contenitore-distributore gasolio

Messaggio da mgalvan »

Salve a tutti,
devo verificare assoggettabilità di un conteniore-distributore fuori terra ( fuel tank) per gasolio da circa 3200 litri per un'azienda agricola.
Pensavo di applicare DM 19.03.90 , però la categoria di liquido infiammabile è C e il gasolio è B se guardo il punto di infiammabilità ( 55°C) ed interpreto bene DM 31.luglio 1934 che al Titolo II definisce la categoria C l'insieme dei liquidi infiammabili con punto di infiammabilità suleriore o uguale a 65°C

Dunque? Devo usare il DM del 2003 per contenitori-distributori assoggettati all'attività 15?
moliang
Messaggi: 194
Iscritto il: lun mar 12, 2007 07:37

Re: DM 19 marzo 1990 contenitore-distributore gasolio

Messaggio da moliang »

confronta i campi di applicazione dei due decreti ed avrai la risposta. Comunque se parli di azienda agricola la norma da applicare è il DM 19/03/1990.
Rispondi