prova idranti 1,85 bar < 2 bar

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2610
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

prova idranti 1,85 bar < 2 bar

Messaggio da christian619 »

Ho fatto una prova idranti UNI 45 in un'azienda,
misurando 1,85 bar anzichè 2 bar..... è applicabile una tolleranza secondo voi?
Terminus
Messaggi: 13555
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: prova idranti 1,85 bar < 2 bar

Messaggio da Terminus »

Non ricordo tolleranze ammesse a riguardo
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3778
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: prova idranti 1,85 bar < 2 bar

Messaggio da weareblind »

Nemmeno io, solo su misure lineari.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1514
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: prova idranti 1,85 bar < 2 bar

Messaggio da travereticolare »

Ciao,

DM 31/11/1983 tolleranza di pressione 1%

DM 18/10/2019 tolleranza di pressione 5%

Non sono sicuro siano applicabili alla rete idranti.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Terminus
Messaggi: 13555
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: prova idranti 1,85 bar < 2 bar

Messaggio da Terminus »

Per gli impianti idrici il COPI rimanda alle 10779/12845, le quali non mi sembra prevedano tolleranze sulle prestazioni minime di pressione
stfire
Messaggi: 1521
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: prova idranti 1,85 bar < 2 bar

Messaggio da stfire »

christian619 ha scritto: mer dic 11, 2024 16:46 misurando 1,85 bar anzichè 2 bar..... è applicabile una tolleranza secondo voi?
nessuna tolleranza sulla pressione richiamata nell norme UNI 10779 e UNI EN 12845
(la UNI EN 12845 prevede +-5% di errore per dispositivi di misurazione della portata)

secondo UNI EN 837-1 i manometri hanno le loro classi di precizione
dipende dallo strumento che hai usato
questo errore a mio avviso puoi considerarlo
Rispondi