Ho fatto una prova idranti UNI 45 in un'azienda,
misurando 1,85 bar anzichè 2 bar..... è applicabile una tolleranza secondo voi?
prova idranti 1,85 bar < 2 bar
Moderatore: Edilclima
Re: prova idranti 1,85 bar < 2 bar
Non ricordo tolleranze ammesse a riguardo
- weareblind
- Messaggi: 3778
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: prova idranti 1,85 bar < 2 bar
Nemmeno io, solo su misure lineari.
- travereticolare
- Messaggi: 1514
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: prova idranti 1,85 bar < 2 bar
Ciao,
DM 31/11/1983 tolleranza di pressione 1%
DM 18/10/2019 tolleranza di pressione 5%
Non sono sicuro siano applicabili alla rete idranti.
DM 31/11/1983 tolleranza di pressione 1%
DM 18/10/2019 tolleranza di pressione 5%
Non sono sicuro siano applicabili alla rete idranti.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: prova idranti 1,85 bar < 2 bar
Per gli impianti idrici il COPI rimanda alle 10779/12845, le quali non mi sembra prevedano tolleranze sulle prestazioni minime di pressione
Re: prova idranti 1,85 bar < 2 bar
nessuna tolleranza sulla pressione richiamata nell norme UNI 10779 e UNI EN 12845christian619 ha scritto: mer dic 11, 2024 16:46 misurando 1,85 bar anzichè 2 bar..... è applicabile una tolleranza secondo voi?
(la UNI EN 12845 prevede +-5% di errore per dispositivi di misurazione della portata)
secondo UNI EN 837-1 i manometri hanno le loro classi di precizione
dipende dallo strumento che hai usato
questo errore a mio avviso puoi considerarlo