Schema idraulico ibrido PDC caldaia a condensazione
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 6
- Iscritto il: dom nov 17, 2024 09:59
Schema idraulico ibrido PDC caldaia a condensazione
Buongiorno a tutti,
volevo chiedervi un consiglio per un impianto idraulico con caldaia a gas a condensazione più, da poco, una pompa di calore monoblocco aria-acqua. L'impianto in precedenza all'aggiunta della pompa di calore era costituito dalla sola caldaia a gas per ACS istantanea e riscaldamento con termosifoni a temperatura di mandata impostata a 60°. La caldaia era collegata ad un separatore idraulico e poi alla pompa per l'impianto di riscaldamento. Con la pompa di calore mi hanno stravolto tutto e sbagliato diverse cose. Il progetto parlava di mettere in serie la pompa di calore e la caldaia, quindi è stato collegato un inerziale da 90 litri alla pompa di calore, la mandata dell'inerziale al ritorno della caldaia, la mandata della caldaia alla mandata del separatore idraulico e il ritorno del separatore al ritorno dell'inerziale. Più un bollitore per ACS collegato alla sola pompa di calore con valvola a tre vie.
Rifacendo tutti i collegamenti e lo schema idraulico per poter funzionare al meglio, adesso ovviamente funziona davvero male in tutto, dovrei aggiungere per prima cosa un modulo ibridizzatore per gestire l'accensione della caldaia o della pompa di calore in base alla temperatura esterna. Infatti al momento partono entrambi i generatori quando scatta il termostato! Potrebbe andar bene secondo voi collegare mandata e ritorno dell'inerziale a questo modulo, insieme alla mandata e ritorno della caldaia, e poi mandata e ritorno del modulo al separatore idraulico? Si potrebbe gestire il tutto in maniera diversa o migliore?
Grazie per l'attenzione.
volevo chiedervi un consiglio per un impianto idraulico con caldaia a gas a condensazione più, da poco, una pompa di calore monoblocco aria-acqua. L'impianto in precedenza all'aggiunta della pompa di calore era costituito dalla sola caldaia a gas per ACS istantanea e riscaldamento con termosifoni a temperatura di mandata impostata a 60°. La caldaia era collegata ad un separatore idraulico e poi alla pompa per l'impianto di riscaldamento. Con la pompa di calore mi hanno stravolto tutto e sbagliato diverse cose. Il progetto parlava di mettere in serie la pompa di calore e la caldaia, quindi è stato collegato un inerziale da 90 litri alla pompa di calore, la mandata dell'inerziale al ritorno della caldaia, la mandata della caldaia alla mandata del separatore idraulico e il ritorno del separatore al ritorno dell'inerziale. Più un bollitore per ACS collegato alla sola pompa di calore con valvola a tre vie.
Rifacendo tutti i collegamenti e lo schema idraulico per poter funzionare al meglio, adesso ovviamente funziona davvero male in tutto, dovrei aggiungere per prima cosa un modulo ibridizzatore per gestire l'accensione della caldaia o della pompa di calore in base alla temperatura esterna. Infatti al momento partono entrambi i generatori quando scatta il termostato! Potrebbe andar bene secondo voi collegare mandata e ritorno dell'inerziale a questo modulo, insieme alla mandata e ritorno della caldaia, e poi mandata e ritorno del modulo al separatore idraulico? Si potrebbe gestire il tutto in maniera diversa o migliore?
Grazie per l'attenzione.
Re: Schema idraulico ibrido PDC caldaia a condensazione
ciao,
in questo forum non avrai risposte alla tua domanda.
Ti consiglio altri forum o, meglio, contattare un progettista termotecnico o un istallatore capace per le modifiche da fare all'impianto,
qui al limite di chiederanno di iscriverti a un corso...

in questo forum non avrai risposte alla tua domanda.
Ti consiglio altri forum o, meglio, contattare un progettista termotecnico o un istallatore capace per le modifiche da fare all'impianto,
qui al limite di chiederanno di iscriverti a un corso...


-
- Messaggi: 6
- Iscritto il: dom nov 17, 2024 09:59
Re: Schema idraulico ibrido PDC caldaia a condensazione
Ciao, ti ringrazio per la sincera risposta. Avevo immaginato, speravo in qualcosa che non portasse via troppo tempo a nessuno. Più che altro una piccola conferma, di ingegneri e termotecnici che combinano solo danni ne ho già visti troppi in giro. Un corso molto probabilmente lo frequenterò a breve!!
Re: Schema idraulico ibrido PDC caldaia a condensazione
..azz.. : è arrivato il super esperto.garrincha7 ha scritto: lun dic 09, 2024 16:02 .......... di ingegneri e termotecnici che combinano solo danni ne ho già visti troppi in giro. Un corso molto probabilmente lo frequenterò a breve!!
Fai pure il corso che non ti fa male, e dopo capirai quantomeno se quelli che hai visto in giro fino ad oggi sono veri termotecnici o solo millantatori, che però hanno partecipato ad un corso.
Re: Schema idraulico ibrido PDC caldaia a condensazione
Rispondi tu, no?
Il tuo contributo sul forum è di 55 messaggi.
il mio di 11052.
Ibrido con pdc + caldaia in serie è ok a mio avviso ma non come nel tuo caso.garrincha7 ha scritto: lun dic 09, 2024 12:25 Il progetto parlava di mettere in serie la pompa di calore e la caldaia, quindi è stato collegato un inerziale da 90 litri alla pompa di calore, la mandata dell'inerziale al ritorno della caldaia, la mandata della caldaia alla mandata del separatore idraulico e il ritorno del separatore al ritorno dell'inerziale.
Pdc con inerziale in mandata e caldaia che fa "iniezione" di calore sull'inerziale.
Da qui poi o in diretta o con separazione idraulica vai all'impianto
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
- NoNickName
- Messaggi: 9455
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Schema idraulico ibrido PDC caldaia a condensazione
Elimina la caldaia e sei a posto.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Schema idraulico ibrido PDC caldaia a condensazione
se posso ti consiglio di leggerti questo numero della rivista Caleffi:
https://www.caleffi.com/sites/default/f ... a%2065.pdf
ciao
https://www.caleffi.com/sites/default/f ... a%2065.pdf
ciao
Re: Schema idraulico ibrido PDC caldaia a condensazione
A me quegli schemi NON piacciono.mloris ha scritto: mar dic 10, 2024 09:03 se posso ti consiglio di leggerti questo numero della rivista Caleffi:
https://www.caleffi.com/sites/default/f ... a%2065.pdf
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Schema idraulico ibrido PDC caldaia a condensazione
ma servono per schiarirsi le ideeSuperP ha scritto: mar dic 10, 2024 09:32A me quegli schemi NON piacciono.mloris ha scritto: mar dic 10, 2024 09:03 se posso ti consiglio di leggerti questo numero della rivista Caleffi:
https://www.caleffi.com/sites/default/f ... a%2065.pdf
- NoNickName
- Messaggi: 9455
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Schema idraulico ibrido PDC caldaia a condensazione
Così ti va bene?


"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Schema idraulico ibrido PDC caldaia a condensazione
TOP!!!!
certo che la centralina che gestisce il tutto deve essere fatta "ad hoc"
- NoNickName
- Messaggi: 9455
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Schema idraulico ibrido PDC caldaia a condensazione
Esiste, ma non posso fare pubblicitàmloris ha scritto: mar dic 10, 2024 11:58 certo che la centralina che gestisce il tutto deve essere fatta "ad hoc"
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”