Metodo M2 autorimesse

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Gius83
Messaggi: 311
Iscritto il: mar ott 18, 2016 19:02

Metodo M2 autorimesse

Messaggio da Gius83 »

Buongiorno avrei un dubbio in merito all’ applicabilità del Metodo M2 per la verifica della capacità portante previsto nel capitolo V.6 delle autorimesse. In particole si dice che l’applicazione della la suddetta metodologia prestazionale è consentita per autorimesse aperte (lett.a) e per autorimesse fuori terra non a box (lett.b). Il dubbio è sé entrambe le condizioni devono essere contemporaneamente verificate o se è sufficiente che sia garantita solo una delle due.
Vi ringrazio.
Terminus
Messaggi: 13528
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Metodo M2 autorimesse

Messaggio da Terminus »

Nella vecchia V6 c'era la parolina "entrambe" che poi hanno tolto.
Osservando gli scenari proposti, la seconda condizione è sempre verificata e secondo me deve essere sempre verificata anche la prima, perchè altrimenti si avrebbero incendi fortemente condizionati dalla conformazione e posizione delle aperture di aerazione, quindi con la difficoltà a schematizzare degli scenari di riferimento come quelli proposti.