Buongiorno,
avrei bisogno di un consiglio tecnico, sto per andare a realizzare un nuovo impianto che prevede l'installazione di una caldaia murale da 35 kW, solo riscaldamento che andrà a servire sia un serpentino a servizio di un bollitore da 500 lt sia un impianto a pavimento
Ho previsto anche un separatore idraulico essendo l'impianto a pavimento dotato di collettore con valvole e pompe di circolazione
Veniamo alla mia richiesta, dovendo garantire sempre acqua calda sanitaria, sono costretto a fissare una temperatura di mandata della caldaia tra 60/65°, temperatura incompatibili con l'impianto a pavimento, per cui ho ipotizzato l'installazione di una valvola miscelatrice, ma ho il dubbio sulla compatibilità con il separatore idraulico
Potete darmi qualche consiglio?
Grazie
MarcoFu
Messaggi: 210
Iscritto il: gio dic 23, 2021 16:56

Re: Impianto combinato produzione acs e pavimento

Messaggio da MarcoFu »

Come mai il dubbio sul separatore?
Caldaia > separatore > collettorino con carico bollitore e kit premontato di miscelazione per il radiante. Impianto fatto.