Buonasera a tutti,
Ho una parete EI90 alta 6,0 composta da 3 lastre per lato + isolamento in lana minerale. La parete salendo fino a soletta incontra un'orditura metallica.
Nei punti in cui la parete verrà sagomata attorno alla struttura metallica che tipo di lavorazioni dovrò prevedere? Ovviamente dovrò compartimentare, ma che tipo di materiali potrei utilizzare?
Essendo profili metallici pensavo di schiumare gli attraversamenti e applicare sul lato non esposto al fuoco un rivestimento che evita la trasmissione del calore. Cosa dite?
Ripristino compartimentazione parete cartongesso
Moderatore: Edilclima
- travereticolare
- Messaggi: 1524
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Ripristino compartimentazione parete cartongesso
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Ripristino compartimentazione parete cartongesso
Dovrai sagomare la foratura con profili in cartongesso e chiudere l'apertura con prodotti certificati, poi coibentare almeno il lato protetto per opportuna lunghezza per garantire la I.
Prova a vedere le soluzioni AF Systems oppure Hilti, anche per attraversamenti di tubazioni metalliche con dimensioni assimilabili ai tuoi profili.
Prova a vedere le soluzioni AF Systems oppure Hilti, anche per attraversamenti di tubazioni metalliche con dimensioni assimilabili ai tuoi profili.
- travereticolare
- Messaggi: 1524
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Ripristino compartimentazione parete cartongesso
Ciao Terminus, grazie.Terminus ha scritto: mer nov 20, 2024 08:15 Dovrai sagomare la foratura con profili in cartongesso e chiudere l'apertura con prodotti certificati, poi coibentare almeno il lato protetto per opportuna lunghezza per garantire la I.
Prova a vedere le soluzioni AF Systems oppure Hilti, anche per attraversamenti di tubazioni metalliche con dimensioni assimilabili ai tuoi profili.
In effetti ho contatto AF, in attesa di un loro riscontro penso di procedere in questo modo:
- Posa da ambi i lati della parete di compartimentazione del materassino AF-Pipeguard evitando quindi la propagazione di un incendio per induzione da un compartimento ad un altro.
- Vista la difficoltà di sagomare con precisione le lastre costituenti la parete tagliafuoco attorno ai profili metallici, lascio la sagoma leggermente abbondante rispetto alle dimensioni del varco da sigillare e inserisco a completamento AF BRICK;
- Sigillo gli eventuali interstizi con AF GRAPHIT FOAM.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.