Distanza tra nicchia contatore gas e nicchia contatore enel

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ST.SIM
Messaggi: 615
Iscritto il: ven feb 24, 2017 10:50

Distanza tra nicchia contatore gas e nicchia contatore enel

Messaggio da ST.SIM »

Devo far posare una nicchia gas metano per un contatore G65 in una azienda, c'è una distanza minima da rispettare tra la nicchia contatore gas metano e la nicchia contatore enel??
I riferimenti normativi UNI che ho trovato impongono almeno 20 cm di distanza di ogni componente elettrico dalla nicchia.
E' corretta la distanza o mi sono perso qualche altra prescrizione che mi impone una maggiore distanza ??

Inoltre tra le tubazioni interrate in polietilene gas metano e i cavi enel interrati la distanza da rispettare da normativa è di 50 cm, è corretta o mi sono perso qualche altra prescrizione??
L'Enzo
Messaggi: 925
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: Distanza tra nicchia contatore gas e nicchia contatore enel

Messaggio da L'Enzo »

i 20 cm da ogni componente elettrico, ok mi risulta da 11528_2022 5.4.1

Per i I 50 cm da cavi enel , se è scritto sulla specifica enel si.

Nel caso della nicchia ci sono comunque setti o materiali separatori.

Nel caso dei cavi enel ormai vedo che vengono posati in guaina e non più solo interrati come spesso facevano, ma non è mia materia.