Devo far posare una nicchia gas metano per un contatore G65 in una azienda, c'è una distanza minima da rispettare tra la nicchia contatore gas metano e la nicchia contatore enel??
I riferimenti normativi UNI che ho trovato impongono almeno 20 cm di distanza di ogni componente elettrico dalla nicchia.
E' corretta la distanza o mi sono perso qualche altra prescrizione che mi impone una maggiore distanza ??
Inoltre tra le tubazioni interrate in polietilene gas metano e i cavi enel interrati la distanza da rispettare da normativa è di 50 cm, è corretta o mi sono perso qualche altra prescrizione??
Distanza tra nicchia contatore gas e nicchia contatore enel
Moderatore: Edilclima
Re: Distanza tra nicchia contatore gas e nicchia contatore enel
i 20 cm da ogni componente elettrico, ok mi risulta da 11528_2022 5.4.1
Per i I 50 cm da cavi enel , se è scritto sulla specifica enel si.
Nel caso della nicchia ci sono comunque setti o materiali separatori.
Nel caso dei cavi enel ormai vedo che vengono posati in guaina e non più solo interrati come spesso facevano, ma non è mia materia.
Per i I 50 cm da cavi enel , se è scritto sulla specifica enel si.
Nel caso della nicchia ci sono comunque setti o materiali separatori.
Nel caso dei cavi enel ormai vedo che vengono posati in guaina e non più solo interrati come spesso facevano, ma non è mia materia.