Buonasera,
domanda relativamente all'esodo secondo codice di prevenzione incendi.
Edificio con n. 7 vie di esodo verticali, su cui gravano tutti i piani serviti; HP di esodo simultaneo.
La larghezza Lv è semplicemente data dall'affollamento totale per Lu da suddividere poi per le n. 7 vie di esodo verticali oppure è opportuno dimensionare la Lv di ciascuna scala in relazione alla distribuzione degli affollamenti prevedibile (considerato il fatto che la distribuzione non è visibilmente uniforme sulle scale stesse ?)
Ovviamente quanto sopra fatto salvo la verifica di ridondanza e la verifica della larghezza minima in relazione all'affollamento massimo dell'ambito servito (Tabella S.4-32).
Grazie
ESODO - Codice prevenzione incendi
Moderatore: Edilclima
Re: ESODO - Codice prevenzione incendi
Le larghezze di esodo si dimensionano in base agli occupanti che la impiegano. Se nel tuo caso le 7 vie di esodo verticali servono ambiti con affollamenti diversi, dovrai garantire che ognuna sia idonea al rispettivo valore (considerando ovviamente tutti i piani serviti).lema87 ha scritto: mar nov 12, 2024 19:03 Buonasera,
domanda relativamente all'esodo secondo codice di prevenzione incendi.
Edificio con n. 7 vie di esodo verticali, su cui gravano tutti i piani serviti; HP di esodo simultaneo.
La larghezza Lv è semplicemente data dall'affollamento totale per Lu da suddividere poi per le n. 7 vie di esodo verticali oppure è opportuno dimensionare la Lv di ciascuna scala in relazione alla distribuzione degli affollamenti prevedibile (considerato il fatto che la distribuzione non è visibilmente uniforme sulle scale stesse ?)
Ovviamente quanto sopra fatto salvo la verifica di ridondanza e la verifica della larghezza minima in relazione all'affollamento massimo dell'ambito servito (Tabella S.4-32).
Grazie
Ovviamente dovrai poi verificare la ridondanza delle vie di esodo, ma quello vale sempre.