canale microforato e destratificatore

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
roger1
Messaggi: 110
Iscritto il: sab feb 17, 2024 16:12

canale microforato e destratificatore

Messaggio da roger1 »

non mi è mai capitato di vedere in abbinamento destratificatore con canale microforato, anche in ambienti industriali con una certa altezza... non ne riesco a capire il motivo
L'Enzo
Messaggi: 935
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: canale microforato e destratificatore

Messaggio da L'Enzo »

Perché con un microforato ben dimensionato un destratificatore farebbe solo danni
Tom Bishop
Messaggi: 5829
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: canale microforato e destratificatore

Messaggio da Tom Bishop »

C'è una azienda che propone doppio canale microforato, uno per diffusione e uno per destratificazione da usare insieme
Tom Bishop
simcat
Messaggi: 1890
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: canale microforato e destratificatore

Messaggio da simcat »

roger1 ha scritto: ven nov 01, 2024 18:38 non mi è mai capitato di vedere in abbinamento destratificatore con canale microforato, anche in ambienti industriali con una certa altezza... non ne riesco a capire il motivo
È proprio una delle la caratteristiche di un "diffusore a pulsione" (volgarmente chiamato, da me compreso..., canale microforato). È grazie allo studio e progettazione delle forature che riescono a garantire i corretti flussi d'aria. C'è un mondo dietro, a partire da banali "canali bucherellati" fino a progettazioni molto sofisticate (canali primari e secondari, serrande motorizzate, ecc...).
L'altra prerogativa è quella di poter lavorare con volumi di aria in ricircolo piuttosto bassi (ad esempio su centri commerciali, capannoni e simili si lavora su circa 1,5 v/h)
roger1
Messaggi: 110
Iscritto il: sab feb 17, 2024 16:12

Re: canale microforato e destratificatore

Messaggio da roger1 »

immagino che non viene messo perché, se ben dimensionato, dovrebbe avere un buon lancio specialmente se abbinato con ripresa in basso.

il destratificatore potrebbe essere un costo in più, però non riesco a immaginare come possa fare danni, specialmente in ambianti alti 9-10 metri
L'Enzo
Messaggi: 935
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: canale microforato e destratificatore

Messaggio da L'Enzo »

"il destratificatore potrebbe essere un costo in più, però non riesco a immaginare come possa fare danni, specialmente in ambianti alti 9-10 metri"

NO, fa danni perchè se si conoscono i microforati di quel genere, si sa che il volume dell'aria non lo spingono, ma in realtà la tirano verso di se.

Se si perturba il loro lavoro con altri sistemi si peggiora.
Rispondi