Ricambi d'aria uffici Legge 10 - parte 2

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
SuperP
Messaggi: 11383
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Ricambi d'aria uffici Legge 10 - parte 2

Messaggio da SuperP »

Ho un dubbio sui ricambi d'aria da assegnare ai fini del calcolo di energia in un fabbricato a destinazione direzionale, composto da 9 uffici da 16m2, 1 sala riunione da 35m2, 2 blocchi bagno, un locale server e corridoi/atri vari. Ora, stando al 192, devo considerare un affollamento pari al 60% di quello contenuto nell'allegato A della UNI 10399. Ma devo fare riferimento ad ogni singolo locale del fabbricato, oppure al locale + rappresentativo dell'edificio? Mi spigo meglio. Per i 9 uffici per 1/2 persone, avrei come indice di affollamento 0,06 ch porta ad un ricambio d'aria per energia pari a circa 0,53 vol/h, mentre per la sala riunione, avrei come indice di affollamento 0,60 ch porta ad un ricambio d'aria per energia pari a circa 4,8 vol/h, che è veramente esagerato!! Io credo di essere in regola se metto come ricambio generale per tutti i locali il 0,53vol/h degli uffici singoli, che è la destinazione prevalente dei locali nel mio edificio. Nell'edificio infatti non è prevista la ventialazione meccanica, ma il riscaldamento con ventilconvettori, lasciando all'apertura delle finestre da parte dei singoli utenti il ricambio d'aria. Mi piacerebbe però avere un vostro parere....

Per quel che riguarda i ricambi per la potenza, è corretto utilizzare 0,53vol/h / 0,60 =0,88vol/h e 2 vol/h nei bagni? I dati della 10399, riferiti agli impianti aeraulici che non avrei, mi sembrano veramente elevati...
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
teo012
Messaggi: 55
Iscritto il: gio ott 19, 2006 17:52

Messaggio da teo012 »

Io visto che stiamo parlando di ventilazione non forzata utilizzerei i valori di ricambi da te calcolati 0.58 e 4.3 ridotti al 60% 0.58*0.6=0.34 4.3*0.6=2.58 come prevede in CTI.
SuperP
Messaggi: 11383
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Messaggio da SuperP »

sono già quelli ridotti :)
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog