Sgancio circuito antifurto in autorimessa

Messaggio da alSuhaili »

In alcuni box di una autorimessa condominiale sono stati installati sensori di movimento collegati alle centraline antifurto dei rispettivi appartamenti. Le linee di collegamento del sensore con la centralina operano in cc a bassa tensione e sono inserite in tubazioni dedicate. Mi chiedo se lo sgancio dell’impianto elettrico dell’autorimessa deve interrompere anche le linee di collegamento dei sensori che operano a bassa tensione (12V o 24V). Qualcuno ha affrontato un caso simile ?
Terminus
Messaggi: 13577
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Sgancio circuito antifurto in autorimessa

Messaggio da Terminus »

Quasi sicuramente non serve, ma occorrerebbe verificare le condizioni di protezione elettrica (sistemi SELV o PELV se non ricordo male).
alSuhaili
Messaggi: 2
Iscritto il: mar ott 01, 2024 12:20

Re: Sgancio circuito antifurto in autorimessa

Messaggio da alSuhaili »

Terminus, ti ringrazio per la tempestività e condivido il tuo suggerimento. Si tratta di un circuito a bassissima tensione di tipo SELV alimentato da batteria autonoma.