Buongiorno colleghi,
in un edificio industriale a struttura metallica e classe di resistenza al fuoco 0 per ragioni esodo ho dovuto compartimentare EI 120 le 2 scale metalliche che servono gli impalcati ai vari piani. La struttura delle scale non è indipendente ma solidale a quella dell'edificio. pensavo di effettuare la compartimentazione con pareti in calcio silicato, il problema è che ho le travi della struttura che attraversano la parete di compartimentazione. Come va gestito questa tipologia di attraversamento ? qualche idea?
Attraversamento strutturale su parete EI
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 341
- Iscritto il: mar set 15, 2020 16:45
- Località: Lazio/Calabria
Re: Attraversamento strutturale su parete EI
Esistono delle schiume o sigillanti proprio per questo tipo di continuità di compartimentazione. Occorre valutare bene la possibilità che le tue pareti in calcio silicato possano prevedere degli attraversamenti nei punti di corrispondenza del passaggio delle travi. Per esperienza diretta molte lo prevedono e ho avuto riscontro positivo per esempio per attraversamenti di tubazioni e canaline con dei collari antifuoco.