Caldaia ad uso riscaldamento da 80 kW + produttore per acs da 50 kW
ritengo che, anche se sono circuiti idraulici completamente separati (uno riscaldamento l'altro acs),
l'impianto diventi da 130 kW e quindi soggetto a prevenzione incendi....
concordate?
Caldaia a gas + produttore ACS a gas -> centrale termica
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2620
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Caldaia a gas + produttore ACS a gas -> centrale termica
Certamente, si sommano le portate termiche di tutto ciò che sta in centrale.
Il collegamento dei circuiti idraulici riguarda INAIL, non i VVF.
Il collegamento dei circuiti idraulici riguarda INAIL, non i VVF.
Re: Caldaia a gas + produttore ACS a gas -> centrale termica
Non è "l'impianto" che diventa 130 kW, ma la somma delle potenze del locale, se i generatori sono posti nello stesso locale.
A livello di VVF sei soggetto.
A livello INAIL restano 2 impianti distinti (entrambi soggetti ma ognuno per conto suo dato che non sono idraulicamente collegati).
A livello di VVF sei soggetto.
A livello INAIL restano 2 impianti distinti (entrambi soggetti ma ognuno per conto suo dato che non sono idraulicamente collegati).