COPI per resistenza al fuoco blocchi

Messaggio da christian619 »

Ho un capannone dotato di esame progetto del 2000 con attività espositiva approvata con circolare del 75...
Sul disegno scrissero di un muro in blocchi di cls da 20 cm REI 120 secondo circolare 91/61....
Ovviamente mai collaudata l'opera e adesso devo fare la SCIA:

1) la circolare del 91/61 non prevedeva tabelle per blocchi... va be errore di scrittura
2) il blocco da 200 mm multicamera faccia a vista è > 180 mm secondo il COPI tabella s.2-41 quindi direi che è certificabile REI120

Domande:

1) posso usare il COPI per certificare il muro?
2) come mai nella colonna intonaco normale mi dice 200 mm per avere EI120? è 200 mm con intonaco o più intonaco? Se no non ha senso.. ossia
bastano 180 mm senza intonaco e ce ne vogliono 210 mm con l'intonaco per avere sempre rei120?
Terminus
Messaggi: 13645
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: COPI per resistenza al fuoco blocchi

Messaggio da Terminus »

Più che il COPI (che allora dovresti utilizzare per tutto), io utilizzerei il DM 16/03/2007.
In merito alla tabella S.2-41, gli spessori sono al netto dell'intonaco, come indicato al S.2.15.1.
Quella colonna con intonaco riguarda tutte le tipologie di blocchi e copre quindi anche i monocamera per i quali serve uno spessore maggiore senza intonaco (come dice la logica). semplicemente hanno mediato gli spessori.
christian619
Messaggi: 2668
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: COPI per resistenza al fuoco blocchi

Messaggio da christian619 »

Terminus ha scritto: mar set 24, 2024 11:28 Più che il COPI (che allora dovresti utilizzare per tutto), io utilizzerei il DM 16/03/2007.
In merito alla tabella S.2-41, gli spessori sono al netto dell'intonaco, come indicato al S.2.15.1.
Quella colonna con intonaco riguarda tutte le tipologie di blocchi e copre quindi anche i monocamera per i quali serve uno spessore maggiore senza intonaco (come dice la logica). semplicemente hanno mediato gli spessori.
ok...
il dm 16.03.2007 prevede per i blocchi multicamera 18 cm faccia a vista REI120....quindi ci sarei...
Terminus
Messaggi: 13645
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: COPI per resistenza al fuoco blocchi

Messaggio da Terminus »

Chiedo scusa, ovviamente è il DM 16/02/2007.
Ma ci siamo capiti.