avete mai impiegato la "COMMISSION DECISION of 6 September 2000" 2000/553/EC (che definisce i prodotti/materiali di copertura del tetto che possono essere considerati conformi a tutti i requisiti per caratteristica prestazionale “reazione al fuoco esterno” senza necessità di prove) per definire/approvare una copertura su cui installare un fotovoltaico?
Progetto con codice di prevenzione incendi: quindi rispetto delle prescrizioni V.13.4.3 oltre che delle linee guida FTV.
Di fatto definirei un tipo di copertura, ritenuta idonea senza prove, anziché una certificata Broof.
Grazie.
Reazione al fuoco esterno delle coperture
Moderatore: Edilclima
Re: Reazione al fuoco esterno delle coperture
Credo si debbano leggere bene le condizioni generali (quinto capoverso).
La classificazione Broof non è relativa al solo strato esterno, ma all'intero pacchetto di copertura.
La classificazione Broof non è relativa al solo strato esterno, ma all'intero pacchetto di copertura.