Buongiorno,
chiedo conferma relativamente alla sussistenza dell'attività 77.
L'edificio in questione è destinato ad uffici (quale attività soggetta 71.2.B); l'attività è regolata da DM 22.02.2006 o, in alternativa, CO.P.I.+ V.4.
L'edificio ha altezza antincendio superiore a 24m.

E' corretto ricondurre l'attività alla sola attività 71, già disciplinata nelle norme di cui sopra per altezze oltre i 24 m? Nelle norme vi sono già prescrizioni al riguardo.
Ricorrerei all'attività 77 solo laddove l'attività uffici non raggiungesse la soglia per l'assoggettamento.
Grazie.
Terminus
Messaggi: 13567
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Attività 77

Messaggio da Terminus »

Ogni funzionario potrebbe dirti una cosa diversa.
Propenderei per la sola 71, anche perchè applichi solamente la RTV4+RTV13 e non la RTV14 (o il DM 2006 e non il DM 246/87).
Poi magari ti richiederanno di pagare anche una 77.....
lema87
Messaggi: 58
Iscritto il: mer dic 20, 2023 11:08

Re: Attività 77

Messaggio da lema87 »

Grazie.
Gmeister
Messaggi: 658
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: Attività 77

Messaggio da Gmeister »

Secondo me sola 71.
Nelle regole tecniche sono già riportate le misure calibrate sull'altezza e su altre questioni
lema87
Messaggi: 58
Iscritto il: mer dic 20, 2023 11:08

Re: Attività 77

Messaggio da lema87 »

Concordo con entrambi.