Ho un soppalco con una solo scala centrale; da li sopra per arrivare ad avere due possibilità
di fuga devo scendere da una scala aperta in ferro ma percorro più di 15 m
quindi sono in contrasto con il DM 2010....
c'è qualche escamotage? oppure devo dotare proprio il soppalco di 2 scale... mi sembra eccessivo per un soppalchino
da 200 mq...
attività 69 con DM 2010 corridoio cieco e soppalco
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2611
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: attività 69 con DM 2010 corridoio cieco e soppalco
Escamotage no, magari una deroga.
Darei un'occhiata alla tabella S.4-17 del codice, illustra i soppalchi e non è neanche detto che a valle della scala il corridoio cieco si interrompa.
ps: un soppalchino da 200 mq non è proprio piccolino, considerando che è attività aperta al pubblico. Basti pensare che 200 mq è la soglia sopra la quale un'attività di pubblico spettacolo diventa soggetta. Farei la seconda scala.
Darei un'occhiata alla tabella S.4-17 del codice, illustra i soppalchi e non è neanche detto che a valle della scala il corridoio cieco si interrompa.
ps: un soppalchino da 200 mq non è proprio piccolino, considerando che è attività aperta al pubblico. Basti pensare che 200 mq è la soglia sopra la quale un'attività di pubblico spettacolo diventa soggetta. Farei la seconda scala.