Messaggio da gerardo.flotta »

Buongiorno, ho appena effettuato la manutenzione del solare termico a circolazione forzata, il manutentore ha usato il glicole (aligel puro) con la seguente dose (11,5 litri di glicole e 23,5 litri di acqua) premetto che l'impianto si trova in montagna a 800 m.sl.m, formato cosi:

2 pannelli
20 metri di tubazione (m+r)
vaso di espansione da 18 lt

Ho il dubbio che abbia usato delle dosi sbagliate e in inverno potrebbe bucarsi (cosa che già mi è accaduta con il vecchio manutentore)

Consigli? come vi sembrano le dosi?
marcello60
Messaggi: 2972
Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Re: Glicole solare termico

Messaggio da marcello60 »

La percentuale di glicole nella miscela sarebbe quindi 11.5 / (11.5+23.5) x 100 = 32.8%

Leggendo qui https://it.wikipedia.org/wiki/Glicole_propilenico
sembra che il punto di congelamento sia intorno ai -15°C... va bene o no? Dipende dalle temperature che possono esserci in quella località (anche in casi eccezionali).
Se non credi che basti, forse è meglio aumentare la %.