Sprinkler locale di pompaggio

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
leo22
Messaggi: 154
Iscritto il: mer nov 23, 2022 14:47

Sprinkler locale di pompaggio

Messaggio da leo22 »

Cap. 10.3.2 Protezione sprinkler: "I locali per i gruppi di pompaggio devono essere protetti tramite sprinkler"

Quanto sopra riportato è obbligatorio per qualsiasi gruppo di pompaggio indipendentemente dal fatto che siano motori diesel o solo elettropompe?
Terminus
Messaggi: 13535
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Sprinkler locale di pompaggio

Messaggio da Terminus »

Combinato disposto delle UNI EN 12845, UNI 10779 ed UNI 11292
- se alimenti sprinkler la protezione ci vuole sempre
- se hai solo idranti, non hai motopompe ed il livello è 1 o 2 (quindi escluso il 3), allora la protezione può essere omessa
leo22
Messaggi: 154
Iscritto il: mer nov 23, 2022 14:47

Re: Sprinkler locale di pompaggio

Messaggio da leo22 »

Grazie mille Terminus!
leo22
Messaggi: 154
Iscritto il: mer nov 23, 2022 14:47

Re: Sprinkler locale di pompaggio

Messaggio da leo22 »

Esiste una circolare di chiarimento in merito oppure sono interpretazioni dall'incrocio delle tre normative?
Terminus
Messaggi: 13535
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Sprinkler locale di pompaggio

Messaggio da Terminus »

Quanto sopra è confermato anche dalla UNI/TR 11438 che richiama le possibili esclusioni della 10779.
Ricordiamoci sempre che le norme UNI sono ad applicazione volontaria, anche se costituiscono la regola dell'arte.
skinny
Messaggi: 358
Iscritto il: mar mag 22, 2007 16:40

Re: Sprinkler locale di pompaggio

Messaggio da skinny »

Buongiorno
mi riallaccio a questo post per un dubbio:
al fine di progettare i locali di pompaggio
la norma UNI EN 12845 vale solo per edifici e in insediamenti industriali, ed i requisiti particolari per i sistemi sprinkler
quindi in teoria se siamo al di fuori di questi contesti potremmo applicare la UNI 11292?

in pratica se ho solo idranti in un edificio ad uso uffici potrei evitare la EN 12845?

Grazie
stfire
Messaggi: 1513
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Sprinkler locale di pompaggio

Messaggio da stfire »

skinny ha scritto: sab gen 18, 2025 10:32 la norma UNI EN 12845 vale solo per edifici e in insediamenti industriali
edifici di ogni tipo
anche per uffici, ospedali, ecc..