collaudo acustico DPCM 5/12/97

Normativa acustica, rumore in ambienti lavorativi, Legge 447/95, DPCM 5.12.97, DLgs 195/06, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
mrctnj
Messaggi: 3
Iscritto il: mar feb 21, 2023 10:16

collaudo acustico DPCM 5/12/97

Messaggio da mrctnj »

Nella mia palazzina, su insistenza dei proprietari, il costruttore ha commissionato (e pagato) un collaudo acustico i cui risultati sembrano rientrare nei limiti del DPCM 5/12/97 ma curiosamente proprio al limite, sia per l'isolamento delle pareti verticali sia per quello della facciata.

E' possibile che uno studio "indipendente" possa fornire risultati leggermente diversi e magari fuori dal limite?

Il fatto che l'immobile sia già arredato può aver condizionato i risultati?

Grazie
Mic73
Messaggi: 18
Iscritto il: ven giu 21, 2019 14:47

Re: collaudo acustico DPCM 5/12/97

Messaggio da Mic73 »

I valori risultanti dalle misurazioni devono essere corredati da una quantificazione dell'incertezza di misura. Se i risultati sono al limite questo potrebbe comportare il superamento del limite.

E' possibile nominare un consulente di parte per effettuare delle misure.

Il mobilio può influenzare l'assorbimento medio dell'ambiente e quindi:
- può influenzare il valore dell'Indice di valutazione del potere fonoisolante apparente anche se in modo trascurabile nei casi di appartamenti normalmente arredati,
- non influenza l'indice di valutazione dell'isolamento acustico poiché l'algoritmo di calcolo ne tiene conto.
La normativa consente di effettuare le misure sia con ambienti arredati che non arredati, il rapporto del tecnico deve includere una descrizione delle modalità di prova e delle condizioni generali degli ambienti.