locale gruppo antincendio A1

Messaggio da christian619 »

Ho un locale che ospiterà un gruppo antincendio che pensavo di fare così:

- pareti in c.a. REI60
- cappotto termico in lana di roccia A1

e qui non dovrebbero esserci problemi

- soletta in ca REI60
- isolante in classe E di reazione al fuoco
- guaina polioleofinica


sul tetto ho qualche perplessità....
Terminus
Messaggi: 13593
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: locale gruppo antincendio A1

Messaggio da Terminus »

Dov'è il problema ?
La soletta REI60 separa completamente l'isolante dall'interno del locale.
christian619
Messaggi: 2631
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: locale gruppo antincendio A1

Messaggio da christian619 »

Terminus ha scritto: ven ago 02, 2024 09:09 Dov'è il problema ?
La soletta REI60 separa completamente l'isolante dall'interno del locale.
Quindi per te non è da considerarsi come elemento di tamponatura A2-s1,d0?
Terminus
Messaggi: 13593
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: locale gruppo antincendio A1

Messaggio da Terminus »

Per me un elemento di compartimentazione separa due volumi tra loro completamente indipendenti (per il tempo X chiaramente).
ChriRN
Messaggi: 121
Iscritto il: gio gen 05, 2023 11:32

Re: locale gruppo antincendio A1

Messaggio da ChriRN »

Terminus ha scritto: ven ago 02, 2024 09:22 Per me un elemento di compartimentazione separa due volumi tra loro completamente indipendenti (per il tempo X chiaramente).
Concordo. Per riferimento il capitolo S1 del codice esclude la verifica della reazione al fuoco gli strati separati con elementi EI30.