Ho un locale che ospiterà un gruppo antincendio che pensavo di fare così:
- pareti in c.a. REI60
- cappotto termico in lana di roccia A1
e qui non dovrebbero esserci problemi
- soletta in ca REI60
- isolante in classe E di reazione al fuoco
- guaina polioleofinica
sul tetto ho qualche perplessità....
locale gruppo antincendio A1
Moderatore: Edilclima
Re: locale gruppo antincendio A1
Dov'è il problema ?
La soletta REI60 separa completamente l'isolante dall'interno del locale.
La soletta REI60 separa completamente l'isolante dall'interno del locale.
-
- Messaggi: 2631
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: locale gruppo antincendio A1
Quindi per te non è da considerarsi come elemento di tamponatura A2-s1,d0?Terminus ha scritto: ven ago 02, 2024 09:09 Dov'è il problema ?
La soletta REI60 separa completamente l'isolante dall'interno del locale.
Re: locale gruppo antincendio A1
Per me un elemento di compartimentazione separa due volumi tra loro completamente indipendenti (per il tempo X chiaramente).
Re: locale gruppo antincendio A1
Concordo. Per riferimento il capitolo S1 del codice esclude la verifica della reazione al fuoco gli strati separati con elementi EI30.Terminus ha scritto: ven ago 02, 2024 09:22 Per me un elemento di compartimentazione separa due volumi tra loro completamente indipendenti (per il tempo X chiaramente).