Aerazione locale impianto a gas

Messaggio da leo22 »

Buongiorno,
un funzionario dei VVF mi ha nominato una circolare relativa all'aerazione dei locali per impianti a gas che specifica la possibilità di avere le aperture fino ad 1/3 dell'altezza delle pareti (o qualcosa di simile). Avete idea a quale facesse riferimento?
boba74
Messaggi: 4719
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Aerazione locale impianto a gas

Messaggio da boba74 »

Dovrebbe essere la Lettera Circolare n. P1275/4134 del 30/11/2000
Ma non parla di 1/3, bensì della metà superiore della parete.
In pratica, ad eccezione del caso di locali di pubblico spettacolo contigui (per il quale è necessario che sia a filo soffitto), in tutti gli altri casi si parla di aperture nella parte alta. Da cui viene esteso il concetto alla parte "Più alta possibile" compatibilmente con ostacoli vari tipo travi o ribassamenti del soffitto, e comunque mai al di sotto della metà superiore della parete.
Comunque scaricala e leggila che ci sono scritte anche altre cose.
leo22
Messaggi: 154
Iscritto il: mer nov 23, 2022 14:47

Re: Aerazione locale impianto a gas

Messaggio da leo22 »

Grazie mille, molto gentile!