Salve, per un albergo dei primi degli anni 80, verosimilmente sprovvisto di SCIA, su questo però devo ancora indagare bene se c'era invece un CPI vecchio e mai rinnovato, quali sono i presupposti minimi per poter essere a norma dal punto di vista dell'antincendio ?
Attualmente ha solo un impianto di allarme manuale con pulsanti sui pianerottoli di piano e mi chiedevo se serve un impianto di riv. incendio con sensori nelle aree comuni e nelle camere, inoltre per ogni piano ha solo una via di fuga.
In sintesi sapreste dirmi cosa necessita come interventi minimi sindacali ?
Grazie in anticipo
Albergo anni 80
Moderatore: Edilclima
- weareblind
- Messaggi: 3915
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Albergo anni 80
Progetto 2024.
-
- Messaggi: 1439
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Albergo anni 80
Intendi che bisogna fare un progetto con regole odierne ?

Re: Albergo anni 80
Hai un ventaglio di scelte:
- DM 9/04/94
- DM 14/07/2015 (se fino a 50 posti letto)
- RTV V.5
Il minimo sindacale dipende da troppe cose, ma è facile che rilevatori e naspi siano necessari.
- DM 9/04/94
- DM 14/07/2015 (se fino a 50 posti letto)
- RTV V.5
Il minimo sindacale dipende da troppe cose, ma è facile che rilevatori e naspi siano necessari.
Re: Albergo anni 80
Concordo. A meno che non abbia almeno un CPI non scaduto fin dagli anni 80, il che implica che negli anni l'abbia sempre rinnovato, ma date le premesse mi pare strano....
cioè da qualche parte le cose si saranno pure intoppate, a quel punto vale quanto meno il rispetto del 9/4/94 o della nuova RTV (che non è detto sia più gravosa)

-
- Messaggi: 1439
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Albergo anni 80
Sorry mi sono scordato un dettaglio non da poco e cioè che i posti letto sono una 40ina.
Teoricamente se uso il DM 94 ho bisogno dei naspi ma non della rivelazione con sensori, basterebbe l'allarme manuale mentre se uso la RTV V.5 dovrebbe essere il contrario, ho bisogno la rivelazione ma non i naspi ..........
Teoricamente se uso il DM 94 ho bisogno dei naspi ma non della rivelazione con sensori, basterebbe l'allarme manuale mentre se uso la RTV V.5 dovrebbe essere il contrario, ho bisogno la rivelazione ma non i naspi ..........
Re: Albergo anni 80
Occhio che se è a più piani fuori terra avrai bisogno della colonna a secco (S.9)
- weareblind
- Messaggi: 3915
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Albergo anni 80
Sì scusa, troppa sintesi. Progetto con norme in vigore, che sono state elencate.Duracell20 ha scritto: mar lug 23, 2024 15:12Intendi che bisogna fare un progetto con regole odierne ?![]()