Impianto cucina monolinea

Normativa elettrotecnica, progettazione impianti, prodotti

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Barce90
Messaggi: 1
Iscritto il: dom mag 12, 2024 13:53

Impianto cucina monolinea

Messaggio da Barce90 »

Chiedo un parere sulla seguente situazione:
Casa con contatore da 4.5 kw
Cucina con frigo, forno, microonde, lavastoviglie, cappa, piano cottura (gas), luci pensili più una decina di prese libere tutto collegato ad un solo interruttore al quadro tramite corrugato da 20.
Volendo sdoppiare la linea per non sovraccaricaricarla sarebbe possibile far passare entrambe le linee (quindi 6 cavi da 2,5) nel corrugato da 20?
davide c.
Messaggi: 38
Iscritto il: gio apr 18, 2013 07:24

Re: Impianto cucina monolinea

Messaggio da davide c. »

Il consiglio normativo è di tenere il condotto al 30% libero. Sei già in una situazione borderline anceh se si tratta solo di un consiglio. Tieni conto anche del fatto che i conduttori caricati più del 30% della loro portata entro lo stesso cavidotto devono essere declassati in portata nominale. Ad esempio 5 circuiti da 2,5 nello stesso tubo sottotraccia danno una In pari a 14A: l'interruttore da 16Anon va più bene. Ma come nel tuo caso se hai 3 linee la portata è proprio pari a 16A.
Rispondi