Chiedo un parere sulla seguente situazione:
Casa con contatore da 4.5 kw
Cucina con frigo, forno, microonde, lavastoviglie, cappa, piano cottura (gas), luci pensili più una decina di prese libere tutto collegato ad un solo interruttore al quadro tramite corrugato da 20.
Volendo sdoppiare la linea per non sovraccaricaricarla sarebbe possibile far passare entrambe le linee (quindi 6 cavi da 2,5) nel corrugato da 20?
Impianto cucina monolinea
Moderatore: Edilclima
Re: Impianto cucina monolinea
Il consiglio normativo è di tenere il condotto al 30% libero. Sei già in una situazione borderline anceh se si tratta solo di un consiglio. Tieni conto anche del fatto che i conduttori caricati più del 30% della loro portata entro lo stesso cavidotto devono essere declassati in portata nominale. Ad esempio 5 circuiti da 2,5 nello stesso tubo sottotraccia danno una In pari a 14A: l'interruttore da 16Anon va più bene. Ma come nel tuo caso se hai 3 linee la portata è proprio pari a 16A.