Ho per le mani un capannone con una parete interamente vetrata dalla superficie di circa 250mq.
Chiedo a chi si è già cimentato in casi simili:
avete qualche configurazione/prodotto da consigliare, considerando sia gli aspetti termici (U<2,8 per l'infisso, U<2,1 per il vetro) che gli aspetti acustici ?
Mega vetrata
Moderatore: Edilclima
Re: Mega vetrata
Devi andare sicuramente su vetri stratificati interno e temperati/stratificati esterni.Terminus ha scritto:avete qualche configurazione/prodotto da consigliare, considerando sia gli aspetti termici (U<2,8 per l'infisso, U<2,1 per il vetro) che gli aspetti acustici ?
Devi usare fattori g bassi se esposto a sud/est/ovest e non schermato e valori di U <1.1W/m2/k (bassoemissivo + gas)
Molto dipende da come è la facciata (spider, strutturale) e dall'effetto estetico da ottenere, su che spazio da (uffici, atrio), etc etc
Per prodotti tu fissa solo g, U e R. Poi la saint gobain, glaverbel o pilkinton avranno (ma controlla) vetri similari
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Mega vetrata
Grazie.
Sto leggendo qualcosa.
Il mio timore si concentra sui requisiti acustici più che su quelli termici, da quello che leggo i 42dB richiesti per l'indice di isolamento di facciata sono ben lungi dall'essere raggiunti.
Hai esperienza a riguardo?
Sto leggendo qualcosa.
Il mio timore si concentra sui requisiti acustici più che su quelli termici, da quello che leggo i 42dB richiesti per l'indice di isolamento di facciata sono ben lungi dall'essere raggiunti.
Hai esperienza a riguardo?
Re: Mega vetrata
Ma che tipo di vetrata faranno?? Quelle strutturali?? Quelle spider?? E' fondamentale..Terminus ha scritto:Il mio timore si concentra sui requisiti acustici più che su quelli termici, da quello che leggo i 42dB richiesti per l'indice di isolamento di facciata sono ben lungi dall'essere raggiunti.
Hai esperienza a riguardo?
Se è poi per avere vetri da 45 dB son cacchi, ma esistono.. doppio stratigifato interno ed esterno con PVB di elevato spessore e gas (non mi ricordo il nome ma dovrebbe essere SKF).
Poi dipende su che locale danno.. se atrio NIENTE requisiti acustici, se ufficio sono cavoli..
Io da progettista direi solo che la facciata deve avere questi requisiti XYZ.
Poi sarà la ditta della facciata che in base al loro sistema di montaggio lo dovrà garantire
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Mega vetrata
Si tratta di una vetrata strutturale su capannone prefabbricato adibito a grande magazzino commerciale.
Dovendo fare sia la relazione termica che quella acustica, sono io che devo indicare chiaramente la tipologia della vetrata.........ed a questo punto anche il prodotto specifico (o al massimo due se ve ne sono).
Dovendo fare sia la relazione termica che quella acustica, sono io che devo indicare chiaramente la tipologia della vetrata.........ed a questo punto anche il prodotto specifico (o al massimo due se ve ne sono).
Re: Mega vetrata
Io non lofaccio.Terminus ha scritto:Dovendo fare sia la relazione termica che quella acustica, sono io che devo indicare chiaramente la tipologia della vetrata.........ed a questo punto anche il prodotto specifico (o al massimo due se ve ne sono).
Io indico le caratteristiche termiche ed acustiche del vetro (U, g, R) e poi sarà il costruttore a scegliere il vetro, o l'architetto magari in funzione dell'effetto cromatico, del coefficiente Tl etc.. verifico poi che la soluzione da me proposta esista..
Nel tuo caso cosa fai se il produttore della facciata NON installa la marca del tuo vetro?
Per l'acustica.. Con le vetrate strutturali prova a sentire l'ufficio tecnico della Metra per vedere che consigli ti danno.. Secondo me con vetri da 45dB la facciata strutturale ti riduce di 2/3 dB l'isolamento acustico, per cui facendoti i calcoli di quello di facciata rientri
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Mega vetrata
OK grazie.
Re: Mega vetrata
Crystal dell'Aktis.....www.aktisitalia.com
ottimo se la vetrata volge su ambiente che dovrai raffrescare...occhio però al costo!!!!!
Ciao......
ottimo se la vetrata volge su ambiente che dovrai raffrescare...occhio però al costo!!!!!