Ripristino compartimentazione EI e diametro minimo attraversamento
Moderatore: Edilclima
Ripristino compartimentazione EI e diametro minimo attraversamento
Buongiorno, è corretto affermare che non c'è nessuna normativa antincendio che individui un diametro minimo sotto il quale non è necessario ripristinare la compartimentazione EI in caso di attraversamento di elemento resistente al fuoco? Se non sbaglio esiste qualcosa sulla CEI 64-8, che individua il diametro minimo di 30 mm, ma questa dal punto di vista dell'antincendio non dovrebbe avere valore. Inoltre, tale riferimento è legato solo agli impianti elettrici.
Re: Ripristino compartimentazione EI e diametro minimo attraversamento
E' come dici, tranne l'accenno nella CEI 64-8 (non ho verificato se nell'ultima versione hanno mantenuto quella specificazione), non ci sono indicazioni sugli attraversamenti minimi per i quali si può omettere la protezione.