ciao a tutti.
Un'azienda ha necessità di inserire un UPS di potenza (150 kW) perchè una linea produttiva non deve mai fermarsi, nemmeno per pochi secondi
Autonomia bassa, perchè poi hanno anche un gruppo elettrogeno di riserva.
Vorrebbero posizionarlo in un locale a fianco del quadro di zona da cui è alimentata la linea produttiva.
Se rispetto le aerazioni della Norma CEI EN 50272-2 (che non sono grandi superfici) secondo voi è comunque necessario compartimentarlo?
Nel COPI non trovo indicazioni in merito, unico riferimento sono le batterie di trazione della V.8, per la ricarica dei carrelli che non è il mio caso (in quel caso il locale lo vuole compartimentato).
UPS di potenza
Moderatore: Edilclima
- weareblind
- Messaggi: 3162
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: UPS di potenza
Attento che la norma batterie stazionarie è la CEI EN 62485-2 del 2018.
Una volta rispettata sei "a norma", anche secondo la Legge 186/1968. Per me non va inserito nel luoghi a rischio particolare di cui al capitolo V.1 e non va compartimentato.
Una volta rispettata sei "a norma", anche secondo la Legge 186/1968. Per me non va inserito nel luoghi a rischio particolare di cui al capitolo V.1 e non va compartimentato.
Re: UPS di potenza
anche secondo me non c'è obbligo di compartimentazione