Salve, chiedo cortesemenete, agli utenti di questo forum di indicarmi quale possa essere la normativa di riferimento per le tubazioni di adduzione del gas dal punto di allaccio alla centrale termica.
In particolare vorrei sapere se la normativa prevede che la tubazione possa passare all'interno del garage per un tratto orizzontale a soffitto o se sia invece obbligatorio interrarla.
Grazie
LKV
Avatar utente
swiper
Messaggi: 84
Iscritto il: lun lug 17, 2006 17:19

Re: tubazione gas

Messaggio da swiper »

Siccome siamo in presenza di centrale termica direi che devi tener conto del DM 12.4.96.

Questo decreto al punto 5.4.1 dice che è consentito ai tubi l'attraversamento di locali all'interno di una guaina d'acciaio a meno che si tratti di locali destinati ad uso civile o ad attività soggetta ai controlli dei VVF nel qual caso i tubi dovranno passare in appositi alloggiamenti.
Tra l'altro nei locali in cui sono installati gli apparecchi il percorso delle tubazioni è consentito anche in vista purché vengano rispettate le prescrizioni al punto 5.4.3.2.

Ciau.
Swiper non rubare!
LKV
Messaggi: 6
Iscritto il: mer nov 08, 2006 16:48

Re: tubazione gas

Messaggio da LKV »

swiper ha scritto:Siccome siamo in presenza di centrale termica direi che devi tener conto del DM 12.4.96.

Questo decreto al punto 5.4.1 dice che è consentito ai tubi l'attraversamento di locali all'interno di una guaina d'acciaio a meno che si tratti di locali destinati ad uso civile o ad attività soggetta ai controlli dei VVF nel qual caso i tubi dovranno passare in appositi alloggiamenti.
Tra l'altro nei locali in cui sono installati gli apparecchi il percorso delle tubazioni è consentito anche in vista purché vengano rispettate le prescrizioni al punto 5.4.3.2.

Ciau.
Grazie per l'informazione! Avevo appena scaricato il decreto ma non avevo certezza che fosse il riferimeto ultimo su cui fare affidamento. I punti da te indicati focalizzano a pieno il problema ma rimane sempre l'incognita relativa all'indicazione <<appositi alloggiamenti>>!?significa che questi dovranno essere realizzati in materiale incombustibile non inferiore a rei 30; quindi potrò utilizzare (per il passaggio a soffitto nel piano interrato garage) una tubazione in acciaio di spessore minimo 2mm e di diametro almeno superiore a 2cm rispetto alla tubazione del gas, più i relativi sfiati per consentire l'areazione che si crerà naturalmente per il gradiente di pressione esistente alle due estremità della tubazione in acciaio. Ci si augura sia tutto corretto! Almeno per logica dovrebbe andar bene!Che ne pensi?
LKV
buc
Messaggi: 14
Iscritto il: ven feb 16, 2007 17:47

Messaggio da buc »

Ho visto una circolare dei V.V.F. che attualmente vieta il passaggio di tubazioni gas all'interno di un'autorimessa anche in appositi alloggiamenti (D.M. 12/04/96) qualcuno sa essermi di aiuto per reperire in rete tale circolare.
Grazie