Buongiorno
Ho 2 pdc con i relativi circolatori collegati su un collettore.
Da questo collettore parte il circuito dei fancoil con ulteriore pompa di circolazione.
Del momemto che l'impianto è molto esteso, posso considerare il volume d'acqua del secondario per evitare laccumulo inerziale delle pdc?
Anticipo che vorrei far spenere la pompa del secondario dopo lo spegnimento dei circolatori delle pdc.
Grazie
Accumulo con collettore
Moderatore: Edilclima
- NoNickName
- Messaggi: 9400
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Accumulo con collettore
No, il volume da considerare è quello transitante nella pdc a impianto di riscaldamento spento.skinny ha scritto: mer mag 15, 2024 08:09 Del momemto che l'impianto è molto esteso, posso considerare il volume d'acqua del secondario per evitare laccumulo inerziale delle pdc?
La pompa del secondario deve spegnersi seguendo la temperatura ambiente.skinny ha scritto: mer mag 15, 2024 08:09 Anticipo che vorrei far spenere la pompa del secondario dopo lo spegnimento dei circolatori delle pdc.
Quella del primario seguendo la temperatura del carico puffer.
Quindi anche qua la risposta è no.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Accumulo con collettore
Grazie per la risposta.
Nel mio caso però il secondario è un impianto a 2 tubi con stacchi ai fancoil lungo il circuito.
Non basterebbe regolare la pompa del secondario per garantire una portata minima in modo da farla sempre "vedere" al primario?
Nel mio caso però il secondario è un impianto a 2 tubi con stacchi ai fancoil lungo il circuito.
Non basterebbe regolare la pompa del secondario per garantire una portata minima in modo da farla sempre "vedere" al primario?
- NoNickName
- Messaggi: 9400
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Accumulo con collettore
Il primario non vede mai il secondario. Quindi no.skinny ha scritto: mer mag 15, 2024 18:22 Non basterebbe regolare la pompa del secondario per garantire una portata minima in modo da farla sempre "vedere" al primario?