Dovrei realizzare la L10 secondo il 311/06 di un nuovo capannone industriale così costituito:
-zona uffici riscaldata e raffreddata;
-casa del custode riscaldata
-metà capannone riscaldato e il resto non riscaldato.
Oltre a verificare la U delle tamponature esterne e dei serramenti, devo verificare anche la U della copertura e del pavimento su terreno (visto che metà caspannone è riscaldato)??
E i muri che delimitano la zona uffici con il capannone riscaldato?
Non ho capito se i muri di separazione tra le diverse zone termiche (ufficio-capannone-casa del custode) devono essere isolati.
Grazie mille
Terminus
Messaggi: 13931
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Capannone industriale riscaldato - Edificio E8

Messaggio da Terminus »

Ogni zona termica va verificata a seconda della destinazione d'uso.
Avendo più destinazioni d'uso, quindi diverse categorie (E1, E2, E8), le pareti di separazione devono essere considerate come quelle tra unità immobiliari confinanti.
Per quanto riguarda le pareti di separazione tra uffici e capannone, il comma 7 esclude la categoria E8 (il capannone) ma non la categoria E2 (uffici), quindi se rientri nelle zone climatiche da C in poi, devi verificare U<0,8.
Coperture e pavimenti sono superfici disperdenti, quindi da verificare.
Dago76
Messaggi: 3
Iscritto il: lun giu 30, 2008 17:11

Re: Capannone industriale riscaldato - Edificio E8

Messaggio da Dago76 »

Terminus ha scritto:Ogni zona termica va verificata a seconda della destinazione d'uso.
Avendo più destinazioni d'uso, quindi diverse categorie (E1, E2, E8), le pareti di separazione devono essere considerate come quelle tra unità immobiliari confinanti.
Per quanto riguarda le pareti di separazione tra uffici e capannone, il comma 7 esclude la categoria E8 (il capannone) ma non la categoria E2 (uffici), quindi se rientri nelle zone climatiche da C in poi, devi verificare U<0,8.
Coperture e pavimenti sono superfici disperdenti, quindi da verificare.


Grazie mille!!!
..ok sulla copertura e sul pavimento della zona uffici e casa custode!!! Ma se non erro è esclusa la verifica delle strutture orizzontali del capannone!!!..così come la verifica delle strutture vetrate!!
Terminus
Messaggi: 13931
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Capannone industriale riscaldato - Edificio E8

Messaggio da Terminus »

Se segui la strada della verifica dell'EPi (comma 1) devi verificare tutte le strutture con U<Ulim+30%.
Se segui la strada della verifica delle trasmittanze (potendolo fare secondo il comma 6), per l'E8, in effetti sei esentato dalla verifica delle strutture orizzontali e delle vetrate, a patto di seguire le altre condizioni di cui al comma 6.
Dago76
Messaggi: 3
Iscritto il: lun giu 30, 2008 17:11

Re: Capannone industriale riscaldato - Edificio E8

Messaggio da Dago76 »

Grazie mille!!!