Officina meccanica esistente da riattivare
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5479
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Officina meccanica esistente da riattivare
Ne sto parlando anche in un altro thread recente. Sto lavorando su una officina meccanica con lavorazioni a freddo >25 addetti. Attività esistente con CPI risalente al 1996, rinnovato sino al 2011 e poi più aggiornata. Ora a distanza di 13 anni non posso più fare riferimento al vecchio parere in quanto datato e molto scarno. Ho parlato con un funzionario e vuole una nuova pratica con CoPi.
Ho delle porte di emergenza verso l'esterno non certificate e in alcuni casi sono realizzate all'interno di portoni carrai e hanno barra di rinforzo sottostante alta 75mm. Secondo voi sono obbligato a farle sostituire?
Ho delle porte di emergenza verso l'esterno non certificate e in alcuni casi sono realizzate all'interno di portoni carrai e hanno barra di rinforzo sottostante alta 75mm. Secondo voi sono obbligato a farle sostituire?
Tom Bishop
Re: Officina meccanica esistente da riattivare
Di per se il telaio inferiore è sempre un rischio, comunque accettabile considerando che si tratta di ambienti lavorativi con persone informate e formate e che conoscono bene gli ambienti; aumenta l'illuminazione anche di emergenza, metti una fascia rifrangente sulla barra e puoi andare.
Il discorso delle porte credo sia un attimino più complesso, in quanto oggi le porte US devono essere marcate CE con specifico sistema di qualificazione, cosa che certamente quelle porte non hanno (i maniglioni invece devono necessariamente essere CE).
Se passa il concetto che si tratta di un'attività esistente che viene riautorizzata, potresti ammettere i vecchi prodotti da costruzione già installati.
Il discorso delle porte credo sia un attimino più complesso, in quanto oggi le porte US devono essere marcate CE con specifico sistema di qualificazione, cosa che certamente quelle porte non hanno (i maniglioni invece devono necessariamente essere CE).
Se passa il concetto che si tratta di un'attività esistente che viene riautorizzata, potresti ammettere i vecchi prodotti da costruzione già installati.
- weareblind
- Messaggi: 3320
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Officina meccanica esistente da riattivare
Io farei montare maniglioni CE con relativa documentazione + manutenzione straordinaria per funzionamento U.S.
-
- Messaggi: 5479
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Officina meccanica esistente da riattivare
È proprio quello che voglio provare a fare. Propongo solo la sostituzione dei maniglioni con nuovi dotati di certificazione CE.
Tom Bishop
Re: Officina meccanica esistente da riattivare
anche io in questi casi mi limito a chiedere l'installazione di maniglione marcato CE
poi la revisione del sistema di apertura della porta va da sè
poi la revisione del sistema di apertura della porta va da sè
-
- Messaggi: 1726
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Officina meccanica esistente da riattivare
Che il funzionario voglia la SCIA è corretto, che tu non possa fare riferimento al vecchio parere non tanto, l'azienda è esistente e sempre quella di cui al vecchio parere/CPI.
-
- Messaggi: 5479
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Officina meccanica esistente da riattivare
Il vecchio parere è del 1994 ed è stato rilasciato sulla base di soli elaborati grafici, non c'è neanche una relazione. Anche io che devo fare la SCIA preferisco passare da una valutazione progetto.
Tom Bishop
-
- Messaggi: 1726
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Officina meccanica esistente da riattivare
Intendevo dire che teoricamente non potrebbero rifiutarsi di accettare una SCIA su un vecchio parere e nel caso il COPI ti penalizzasse potresti "insistere". Poi se preferisci il COPI è un altro discorso.Tom Bishop ha scritto: ↑mer gen 03, 2024 16:47 Il vecchio parere è del 1994 ed è stato rilasciato sulla base di soli elaborati grafici, non c'è neanche una relazione. Anche io che devo fare la SCIA preferisco passare da una valutazione progetto.
-
- Messaggi: 5479
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Officina meccanica esistente da riattivare
Teoricamente è come dici tu, è possibile farlo. Poi quando ci si trova con pratiche molto vecchie fatte decadere e se non ci sono particolari impedimenti, preferisco aggiornare anche per far vedere al Comando che non faccio SCIA su documentazione inesistente.mmaarrccoo ha scritto: ↑mer gen 03, 2024 17:34
Intendevo dire che teoricamente non potrebbero rifiutarsi di accettare una SCIA su un vecchio parere e nel caso il COPI ti penalizzasse potresti "insistere". Poi se preferisci il COPI è un altro discorso.
Tom Bishop
-
- Messaggi: 5479
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Officina meccanica esistente da riattivare
Ho presentato la richiesta di valutazione progetto nella quale ho sostenuto la tua tesi, ossia persone informate e formate, illuminazione di emergenza da 100lx a terra e segnalazione con nastro catarifrangente a bande gialle e nere.Terminus ha scritto: ↑mar gen 02, 2024 20:05 Di per se il telaio inferiore è sempre un rischio, comunque accettabile considerando che si tratta di ambienti lavorativi con persone informate e formate e che conoscono bene gli ambienti; aumenta l'illuminazione anche di emergenza, metti una fascia rifrangente sulla barra e puoi andare.
Il discorso delle porte credo sia un attimino più complesso, in quanto oggi le porte US devono essere marcate CE con specifico sistema di qualificazione, cosa che certamente quelle porte non hanno (i maniglioni invece devono necessariamente essere CE).
Se passa il concetto che si tratta di un'attività esistente che viene riautorizzata, potresti ammettere i vecchi prodotti da costruzione già installati.
Nel parere favorevole mi hanno messo la prescrizione di fare delle soglie inclinate di raccordo con pedana rimovibile quando si vuole usare il portone. Speravo di sfangarla e invece...
Tom Bishop
Re: Officina meccanica esistente da riattivare
Bah, ogni funzionario fa un pò come gli pare su questi aspetti.
COn molta probabilità quelle pedane saranno messe lì per farti fare qualche foto ed in fase di sopralluogo, poi verranno messe da una parte e mai più impiegate.....
COn molta probabilità quelle pedane saranno messe lì per farti fare qualche foto ed in fase di sopralluogo, poi verranno messe da una parte e mai più impiegate.....
- weareblind
- Messaggi: 3320
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Officina meccanica esistente da riattivare
Sicuro al 100%. Ennesima dimostrazione della inutilità dei "pareri".
Re: Officina meccanica esistente da riattivare
Si potrebbe anche discutere sulla categorizzazione B delle officine meccaniche.
Ma qui è una questione di ragionevolezza: siamo in un ambiente di lavoro con affollamento scarso, se c'è una evacuazione non avremo mai la folla che si accalca all'uscita e se uno inciampa e cade gli altri lo calpestano. Questo è l'unico motivo che potrebbe giustificare l'uso di una rampa.
Ma qui è una questione di ragionevolezza: siamo in un ambiente di lavoro con affollamento scarso, se c'è una evacuazione non avremo mai la folla che si accalca all'uscita e se uno inciampa e cade gli altri lo calpestano. Questo è l'unico motivo che potrebbe giustificare l'uso di una rampa.