Buonasera a tutti, un aiuto a capire meglio questa situazione:
- In un edificio installo un centrale termica da 102 kw. Nuovo allaccio gas metano. Dalla posizione del nuovo contatore fino al limite dell'edificio (circa 270 metri) è stata installata precedentemente, da altri, una tubazione interrata in polietilente, da completare con gli allacci alla nuova caldaia.
Praticamente l'installatore ha fatto una prova di tenuta che è ok, quindi a questo punto lui diventa responsabile di tutto l'impianto? Quale norma c'è di riferimento per le prove degli impianti esistenti?
Grazie a tutti.
Allacciamento a tubazione esistente
Moderatore: Edilclima
Re: Allacciamento a tubazione esistente
per impianti esistenti vale la UNI 11137 però non sono sicuro se si applica solo ad impianti domestici, in alternativa vale la prova di tenuta contemplata nei casi del DM 12/04/1996, l'installatore dovrà avere la dichiarazione di conformità di chi ha eseguito il lavoro precedente e l'installatore nuovo eseguirà la prova di tenuta rilasciando apposito verbale di collaudo.