poteri calorifici
Moderatore: Edilclima
poteri calorifici
Riuscite a dirmi o a darmi riferimenti in letteratura per i poteri calorifici (inferiori o superiori) di: FITOFARMACI E CONCIMI ORGANICI?
Re: poteri calorifici
Sui fitofarmaci ti dico da subito che siamo nel campo delle 100 pertiche ovvero non vi sono dati attendibili ne in letteratura tecnica ne contattando i produttori.
Il collega che produceva la pratica ancincendio ha sbattuto il muso contro un muro per più di 1 mese quando progettavamo ad inizio anno un magazzeno farmaceutico con stoccaggio di alcune tipologie di fitofarmaci.
Alla fine il responsabile medico del magazzeno ha fatto una dichiarazione sottoscritta dei vari produttori in cui si fornivano valori a capocchia non certificati da nessuna parte.
Il problema che poi i vigili hanno sollevato non era il pericolo di incendio ed il relativo carico ma la dimensioni della eventuale nube tossica, la sua composizione, la direzione dei venti dominanti, ecc. ecc.
In definitiva si è trasformato in un problema di valutazione dei sistemi di evacuazione fumi e residui di combustione ed acqua di spegnimento durante e post incendio piuttosto che di un problema di quanto carburante si poteva dare all'incendio (anche perchè dietro al magazzino dovrebbe essere costruita il nuovo comando provinciale con gli uffici del comandante proprio vista magazzeno per cui c'era sotto qualcosina...)
Il collega che produceva la pratica ancincendio ha sbattuto il muso contro un muro per più di 1 mese quando progettavamo ad inizio anno un magazzeno farmaceutico con stoccaggio di alcune tipologie di fitofarmaci.
Alla fine il responsabile medico del magazzeno ha fatto una dichiarazione sottoscritta dei vari produttori in cui si fornivano valori a capocchia non certificati da nessuna parte.
Il problema che poi i vigili hanno sollevato non era il pericolo di incendio ed il relativo carico ma la dimensioni della eventuale nube tossica, la sua composizione, la direzione dei venti dominanti, ecc. ecc.
In definitiva si è trasformato in un problema di valutazione dei sistemi di evacuazione fumi e residui di combustione ed acqua di spegnimento durante e post incendio piuttosto che di un problema di quanto carburante si poteva dare all'incendio (anche perchè dietro al magazzino dovrebbe essere costruita il nuovo comando provinciale con gli uffici del comandante proprio vista magazzeno per cui c'era sotto qualcosina...)