Centrale termica a GPL

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Davidedada905
Messaggi: 493
Iscritto il: lun apr 14, 2008 20:18

Centrale termica a GPL

Messaggio da Davidedada905 »

Buonasera una domandona per i tutti gli illustri colleghi..

Ho una centrale termica a GPL (> 34.8 kW e < 116.3 kW).
Sopra la struttra della centrale (perfettamente REI e ok da tutti i punti di vista) è stata realizzata una terrazza ad uso di un bar...
Dunuqe, leggendo il DM trovo scritto che una centrale termica non può sottostare a locali con affollamento maggiore di 0,4 persone/mq. Il mio dubbio è questo: la terrazza è considerata locale?
Se no, è a norma la centrale termica (pasretndo dal fatto che per il resto è completamente ok?)
Grazie e buon lavoro a tutti
Terminus
Messaggi: 13751
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Centrale termica a GPL

Messaggio da Terminus »

Se leggi bene il DM la situazione non è vietata, ma solo soggetta a particolari restrizioni sulla parete attestata sullo spazio scoperto e sulla posizione e dimensioni delle superfici di aerazione.
Detto questo rimane aperta la questione se la terrazza sia o meno assimilabile a "locale o ambiente soggetto ad affollamento".
In senso stretto non dovrebbe rientrare in tale definizione, comunque ragionando: i rischi dovuti all'affollamento derivano dalle maggiori problematiche in caso di esodo (fenomeni di panico, difficoltà di esodo ordinato e sicuro) ed ovviamente alla maggiore magnitudo del rischio di un evento, rispetto a locali a basso affollamento.
Tali problematiche sono in parte attenuate dal fatto di avere un luogo a cielo aperto, in quanto il fumo non dovrebbe costituire un grosso problema, ma per il resto le problematiche rimangono tali (pensa per esempio al panico che potrebbe scaturirsi da un principio di incendio nella centrale termica, con magari qualcuno che si getta dalla balconata).
Come sempre in casi border line, io domando ai VVF cosa ne pensano, anche se nel tuo caso non sei soggetto a CPI puoi comunque avere un parere autorevole.
Davidedada905
Messaggi: 493
Iscritto il: lun apr 14, 2008 20:18

Re: Centrale termica a GPL

Messaggio da Davidedada905 »

Terminus ha scritto:Se leggi bene il DM la situazione non è vietata, ma solo soggetta a particolari restrizioni sulla parete attestata sullo spazio scoperto e sulla posizione e dimensioni delle superfici di aerazione.
Detto questo rimane aperta la questione se la terrazza sia o meno assimilabile a "locale o ambiente soggetto ad affollamento".
In senso stretto non dovrebbe rientrare in tale definizione, comunque ragionando: i rischi dovuti all'affollamento derivano dalle maggiori problematiche in caso di esodo (fenomeni di panico, difficoltà di esodo ordinato e sicuro) ed ovviamente alla maggiore magnitudo del rischio di un evento, rispetto a locali a basso affollamento.
Tali problematiche sono in parte attenuate dal fatto di avere un luogo a cielo aperto, in quanto il fumo non dovrebbe costituire un grosso problema, ma per il resto le problematiche rimangono tali (pensa per esempio al panico che potrebbe scaturirsi da un principio di incendio nella centrale termica, con magari qualcuno che si getta dalla balconata).
Come sempre in casi border line, io domando ai VVF cosa ne pensano, anche se nel tuo caso non sei soggetto a CPI puoi comunque avere un parere autorevole.
Grazie mille per la risposta... chiederò lumi ai VVF
Rispondi