Riqualificazione solaio putrelle e tavelloni

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
fabbretto
Messaggi: 705
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Riqualificazione solaio putrelle e tavelloni

Messaggio da fabbretto »

Buongiorno.
Devo certificare un solaio con putrelle e tavelloni di un vecchio edificio.
Non è applicabile il Metodo Tabellare, quindi ho procedo con la verifica analitica (secondo me non perseguibile in quanto REI 60 mi appare abbastanza arduo da raggiungere) oppure Sperimentale. Il problema è che non trovo una soluzione certificata con lastre in aderenza e pare che l'unica soluzione sia quella di un costoso controsoffitto a membrana.
Avete mai affrontato questo problema?
Grazie.
Terminus
Messaggi: 13076
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Riqualificazione solaio putrelle e tavelloni

Messaggio da Terminus »

Puoi cercare negli Assessment Report delle lastre di protezione di solai (in aderenza), lo spessore equivalente di cls a 60 minuti.
Con quello puoi fare una verifica analitica della temperatura della putrella soprastante.
fabbretto
Messaggi: 705
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Riqualificazione solaio putrelle e tavelloni

Messaggio da fabbretto »

Buongiorno.
Il solaio presenta lastre installate anni fa ma non si riesce a risalire alla marca e tipologia.
L'unica strada è provare la via analitica o in estremis l'applicazione di un controsoffitto a membrana.
Rispondi