Tratto interrato in polietilene, scatola a filo del marciapiede contenente il giunto di transizione polietile rame, collegamento con tubazione posta in guaina posata sottotraccia nel marciapiede per entrare all'interno di cavedio areato per proseguire verso le utenze.
Un'installazione del genere è conforme alla 7129?
Attraversamento PAvimento Esterno
Moderatore: Edilclima
Re: Attraversamento PAvimento Esterno
Il tratto di rame nel marciapiede lo considererei come interrato e non sottotraccia, quindi dovrebbe avere il rivestimento protettivo UNI 10823.
All'interno del cavedio areato metterei il giunto dielettrico, la valvola di intercettazione e la tubazione di rame posata a vista.
All'interno del cavedio areato metterei il giunto dielettrico, la valvola di intercettazione e la tubazione di rame posata a vista.
Re: Attraversamento PAvimento Esterno
grazie antonio