Buongiorno, argomento già trattato ma non trovo la risposta al mio dubbio.
In un edificio civile SB, in base alla V13 vengono richiesti materiale GM2.
Intanto primo dubbio, V.13.4.1 si parla di facciate, non coperture o chiusure d'ambito. Tecnicamente non viene richiesta una reazione al fuoco nelle coperture, se non nella didascalia della tabella V 13-1.
Ma mettiamo comunque che intenda facciate e coperture, se devo mettere una guaina, che caratteristiche deve avere? Solitamente le guaine hanno certificazione broof, adatte per le fasce di separazione, ma la loro reazione al fuoco è comunque E/F. Non è un pavimento calpestabile, escluderei la Cfl-s1.
Sempre nella tabella S1-6, nella sezione di materiali di copertura rimanda ai materiali B-s2-d0, ma non ho trovato guaine con queste caratteristiche, solo lastre / isolanti. Immagino di aver sbagliato qualche passaggio, oppure nelle attività civili praticamente non si potrebbero usare guaine, e sono ovunque.
Reazione al fuoco copertura secondo V13
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 32
- Iscritto il: gio ott 19, 2023 17:52
Re: Reazione al fuoco copertura secondo V13
A mio parere intende solo facciate in quanto sia nelle definizioni sia in altri punti della RTV sottolinea le differenza tra le due.