Buongiorno a tutti,

Su alcune slide in mio possesso trovo che il passaggio dei fumi freddi attraverso una porta tagliafuoco è di circa 6 mc/h per metro lineare. Mi fanno presente che questa perdita, secondo la norma italiana, deve essere data ad una certa differenza di pressione... Sapreste indicarmi gentilmente qual è?

Ringrazio tutti anticipatamente dell'aiuto.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1518
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Perdita per trafilaggio porta tagliafuoco

Messaggio da travereticolare »

Ciao, il massimo valore di dispersione misurato per la prova delle porte a tenuta di fumi a temperatura ambiente e a 200 °C viene eseguito fino ad una sovrappressione di 50 Pa.