Buongiorno a tutti,
Devo valutare la resistenza al fuoco in soluzione alternativa di un locale con centraline idrauliche. Mi propongono impianto Water Mist.
Ancora non ho le specifiche dell' impianto che vogliono installare, voi siete a conoscenza di qualche documento che mi dica in quanto tempo un impianto del genere riesce a spegnere un incendio di olio minerale di centraline idrauliche? Dovrei modellare la curva HRR.
Vorrei simulare due scenari:
1) Curva HRR costante all'attivazione dell'impianto WM;
2) Abbattimento della curva HRR a seguito dell'impianto WM.
Seconda domanda, secondo voi è un impianto idoneo o sarebbe meglio un impianto schiuma?
Grazie
Impianto spegnimento locale centraline idrauliche
Moderatore: Edilclima
- travereticolare
- Messaggi: 1518
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Impianto spegnimento locale centraline idrauliche
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Impianto spegnimento locale centraline idrauliche
Hai già provato a leggere le norme della serie 14972 ?
Comunque il produttore deve aver provato il sistema nella configurazione almeno assimilabile alla tua (14972-8/9 o anche la 16) e questa prova ti potrà dare le informazioni che ti occorrono.
Comunque il produttore deve aver provato il sistema nella configurazione almeno assimilabile alla tua (14972-8/9 o anche la 16) e questa prova ti potrà dare le informazioni che ti occorrono.