Buongiorno, in una scuola, attività 67.1.A, ho una cucina che prapara i pasti per gli studenti alimentata a gas metano, di potenza inferiore ai 115 kW. Il locale è a posto secondo il DM 08/11/2019 ed è compartimemto rispetto alla mensa, alla quale le cuoche accedono attraverso una porta REI 120. Come devo classificare l'area? Non penso sia una TK, potrebbe essere una TT o una TZ? Grazie, saluti a tutti
nuvola bianca
francescoam
Messaggi: 32
Iscritto il: gio ott 19, 2023 17:52

Re: Scuola e cucina

Messaggio da francescoam »

Ciao,
visto che hai usato il codice io classificherei l'area TZ (inserendola nella VRI) facendola rientrare nei paragrafi V1 e V2. Come misure progettuali implementerei quelle prescritte dal DM 08/11/2019.